设置在三层的1500mm2以下的娱乐KTV歌舞厅娱乐场所是否用火灾报警系统?请教专业高手

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-8 21:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教专业高手
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-5-8 22:39:53 | 只看该作者
华为代理商
应该设置的。。。
建筑设计防火规范GB50016-2006中。。。11.4火灾自动报警系统和消防控制室。。。11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:...第9、建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;第10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
3#
发表于 2009-5-8 23:04:09 | 只看该作者
华为代理商
学习了
4#
 楼主| 发表于 2009-5-9 12:01:30 | 只看该作者
华为代理商
我说的是设置在地上的三层的歌舞娱乐放映游艺场所!!!
5#
发表于 2009-5-9 13:36:50 | 只看该作者
华为代理商
这个问题要看,你的总体建筑是个什么样的,你忽略了这个问题。在《火灾自动报警设计规范》里就有明确要求,

D.3 二级保护对象
D.3.16 歌舞厅、卡拉OK()、夜总会;