波尔卡空调故障代码及维修

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-8 16:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
波尔卡KFR-(22)(23)(25)(25K)GW\KFR-(32)(32E)(32ED)GW故障代码及维修
故障原因维修方法
①室温传感器短路或断路
②电脑板故障①用万用表测室温传感器阻值,若阻值为0欧姆或接近∞大,则更换室温传感器
②若室温传感器阻值正常,则更换电脑板
①室内盘管温度传感器短路或断路
②电脑板故障①用万用表测得室内盘管温度传感器阻值为0欧姆或接近∞大,则更换室内盘管温度传感器
②若室内管温传感器阻值正常,则更换电脑板
①室外管温传感器短路或断路及阻值瞬变制
②电脑板故障
③老鼠咬线①用万用表测得室外管温传感器阻值为0欧姆或∞大,则更换室外盘管温度传感器
②若室外管温传感器阻值正常,则更换电脑板
③在室内测得室外管温探头阻值无穷大,而更换探头后阻值仍为大,则要检查是否老鼠咬线(或接插件松动)是,只要重接线(或重新调整)否,检查电脑板
①室内风机故障
②接插件松脱
③电脑板故障①先分别检查风机电机和电机电容,用手拨一下电机轴杆,若电机一点不转,先测电机供电电源有无220V,有,则更换电机,无,检查电源回路,用手拨后,若风机转得很慢,则更换风机电容,若仍不行,则更换电机,另外,打开内机也有风叶卡死,而使电机不转,只要调整到位或更换风叶
②检查接插件是否插紧或重新接插
③上述1、2操作仍不能解决问题,请更换电脑板
室外机异常保护:
①制冷系统堵塞,压缩机过热或制冷系统真空不良或混入空气
②使用电压降低(供电电路)或间断性电压降低
③室外机散热不良
④R22偏少,蒸发器分液三通不均,造成盘管传感器所处位置表面温度超过25℃
⑤室内盘管传感器阻值漂移,造成误测
⑥盘管传感器固定卡簧脱落或短管(短铜管)脱落
⑦室外电机不良,转速慢,运转发热后停转,风机电容坏
⑧压缩机堵转或压缩机电容故障
⑨室外冷凝器脏堵(新装机可排除)
⑩R22偏少或泄漏