稳压罐各种容积计算、稳压泵流量扬程计算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-4-16 22:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
稳压罐各种容积计算: 

气压给水设备的设计:
1.气压罐总容积: 
VZ=βVω/(1-α)=1.1×045/(1-0.75)=1.98m3
式中:VZ——气压罐总容积(m3);
α——压缩空气充装比,取α=0.75; 
β——容积附加系数,取β=1.1

2.气压水罐非调节水容积:
△Vω=(1-1/β)VZ =(1-1/1.1)×1.98=0.18m3

3.气压水罐空气部分容积: 
Vk=αVZ/β =0.75×1.98/1.1=1.35m3

4.立式气压水罐设计水位的计算 
设计最高水位:
hmax=(1-α/β)H=(1-0.75/1.1)×1.75=0.557m
式中:H——立式气压罐总高度(m);
设计最低水位:
hmin=(1-1/β)H =(1-1/1.1)×1.75=0.159m; 

5.    设计最小工作压力和设计最大工作压力的计算:
为保证消防供水安全可靠,气压罐设计最小工作压力,应满足最不利点灭火设备或用水设备的水压要求:
Pmin=HC+∑hω+HZ 
式中:Pmin——气压罐设计最小工作压力(MPa); 
HC——最不利点灭火设备或用水设备所需的水压(MPa); 
∑hω——最不利管路的沿程和局部水头损失(MPa); 
HZ——最不利点灭火设备或用水设备与气压给水设备最低水位间的静水压(MPa); 
(1)消火栓系统:
Pmin=HC+∑hω+HZ=0.50MPa 
Pmax=Pmin/α=0.50/0.75=0.667MPa 
(2)自动喷洒系统: 
Pmin=HC+∑hω+HZ=0.153MPa
Pmax=Pmin/α=0.153/0.75=0.204MPa 
(3)由此确定气压罐的最大工作压力为0.667MPa, 最小设计压力为0.50MPa 

6.消防稳压泵的选择: 
稳压泵的扬程:
Hb=Hy2+Pmin+Hs2=51mH2O
式中:Hy2——水箱最低水位至气压罐最低水位间的静水压(MPa); 
        Hs2——水箱至气压的罐总水头损失(MPa); 
稳压泵流量: 
Q=Vf/Tx