监控出现的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-22 15:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

cpu:赛扬2.66

四个视频采集卡:忘了是什么牌子的了

操作系统是windows2000 server

监控录像:NPC DVR

问题是上午有一台不断重启,进入录像软件几分钟就会重启,初次判断为机箱环境过热导致,经过系列措施降温基本ok,但中午还是重启了一次。下午的时候另一台机器也出现同样的问题,以为同样方法即可搞定,谁知重启后所有的视频全部消失!

失败啊!

哪位高手可以帮忙分析指点迷津,感激不尽!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-22 16:37:27 | 只看该作者
华为代理商
你把显卡和内存条拔下来试下`~我也是新手的捏~但我认为是这个问题列`~
3#
发表于 2008-12-22 17:56:04 | 只看该作者
华为代理商
重点检查CPU风扇\电源风扇是否有转速变慢的现象. CPU散热器是否松动,造成散热不良. 我碰过多次此类故障,全部是CPU风扇问题,整个换新即解决. (通常有单独的风扇卖,也有含散热器的整体,建议直接换整体即可.)
4#
发表于 2008-12-22 21:28:11 | 只看该作者
华为代理商

顶楼上的,该设备有年头了吧,朋友换风扇吧

 

5#
发表于 2008-12-22 23:11:00 | 只看该作者
华为代理商
同意三楼的意见
6#
发表于 2008-12-23 00:50:04 | 只看该作者

在检查一下电源吧

7#
发表于 2008-12-23 14:21:20 | 只看该作者

楼主所说的现象应该是视频采集卡的问题。

软件里一般都会有一个事件记录,你可以看下软件记录的错误信息以便你判断。

8#
发表于 2008-12-23 14:27:02 | 只看该作者
按上述提出的议建,试试看,故障是固定的,只有用排除法,试试看
9#
发表于 2008-12-29 22:35:34 | 只看该作者
我虽然具体不知道是什么问题。我猜测可能不是风扇的问题~!可能是由于温度为导火线引起机器其他部分的问题。温度只是导火线。
10#
发表于 2008-12-29 22:45:56 | 只看该作者

你试试不进入监控软件,只运行其他大一点的软件,看看电脑会不会重启,同时再去关注温度,

 