光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9992|回复: 20
打印 上一主题 下一主题

消防器件的工作原理之--湿式报警阀

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-2-16 09:05:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
系统组成:湿式喷水灭火系统由末端试水装置、闭式喷头、压力开关、管道系统、水流指示器、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
  工作原理:当火灾发生时,高温气流使闭式喷头的热敏元件动作,喷头打开喷水。管网中的水由静止变为流动,水流指示器在水流的作用下动作,输出电信号到报警控制器,报警控制器指示某一区域已在喷水。持续喷水造成湿式报警阀的阀压力低于阀前压力,这种压力差的作用下,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。压力水通过湿式报警阀流向干管和配水管,同时有水流通过报警管路接口进入延迟器,经延时确认,水流进入后续管路,冲动水力警铃发出声响报警信号并触动压力开关,压力开关直接启动水泵或输出启动水泵的电信号。根据压力开关的信号,控制器能自动启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水的目的。

湿式报警阀是湿式灭火系统中的供水控制阀。它使水单向流动,并在一定的流量下报警。
  湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开向打开的喷头连续供水灭火。
  采用湿式报警阀的湿式灭火系统,必须安装在环境温度不低于4℃的建筑内,以免其因结冰而失去消防功能。
  湿式报警阀的标准配置包括:压力表、延迟器、压力开关、水力警铃,以及必要的管件和阀门。
  湿式报警阀报警口与延迟器之间的控制球阀伺应状态必须保持全开并锁紧,而试报警控制球阀必须关闭。需要进行试报警时:拆卸报警口与延迟器之间控制球阀的锁紧装置并将其关闭。此时打开试报警控制球阀即可进行报警试验。试验后立即将两个控制球阀恢复至原来状态。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-2-16 09:54:18 | 只看该作者
华为代理商
虚心学习2009多谢了
3#
发表于 2009-4-9 22:30:39 | 只看该作者
华为代理商
谢谢你啊。楼主
4#
发表于 2009-4-10 08:01:37 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
5#
发表于 2009-4-10 13:34:44 | 只看该作者
华为代理商
谢谢啊。楼主
6#
发表于 2009-4-11 11:48:23 | 只看该作者
谢谢了
7#
发表于 2009-4-15 20:51:22 | 只看该作者
不错的啊
8#
发表于 2009-4-16 14:56:36 | 只看该作者
学习啦
9#
发表于 2010-3-7 13:44:32 | 只看该作者
谢谢分享~·
10#
发表于 2010-3-13 19:31:13 | 只看该作者
谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 04:32 , Processed in 0.065215 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表