光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1721|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教各位大侠

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-28 18:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
我是初学者,请教各位:我用220V交流继电器与配电柜怎么接线的,我试了,用控制模块接继电器,继电器上有24直流电压,但是不能把220V交流继电器的触点常开变成常闭,更不用说切断配电柜的开关了,非消防电源切换是220V交流与消防联动的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-3-28 18:34:39 | 只看该作者
华为代理商
我感觉你自己都没叙述清楚。
3#
发表于 2009-3-29 11:09:07 | 只看该作者
华为代理商
一般是二种方案:

1. 直接使用消防DC24V继电器,控制DC24V带脱扣的开关,消防设备直接脱扣此开关;

2. 使用消防DC24V继电器控制AC220V脱扣器.

综上所述: 不管什么控制方式,消防主机至输出控制模块都是采用DC24V,(包括脱扣中间继电控制也是DC24V),后端则可以使用DC24V/AC220V控制脱扣开关.
4#
发表于 2009-3-29 19:02:54 | 只看该作者
华为代理商
直接把220V交流接触器的线圈切了好了,把它的线圈从你继电器的常闭桩头过一下。
5#
发表于 2009-3-30 16:32:06 | 只看该作者
华为代理商
学习。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-24 10:46 , Processed in 0.072916 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表