机房动力环境集中监控系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-25 15:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
机房动力环境集中监控系统







JCD-PSMS



通信机房动力及环境集中监控管理系统是由



长沙电信局



委托



国防科技大学



于1996

年作为《通信动力电源与环境集中监控管理系统的课题》开发的,曾获得




中国邮电部



科学技术成果鉴定,并于1998

年同华为、中兴等企业首批通过




中国邮电电信总局



测试合格的机房监控系统。













JCD-PSMS

机房动力设备及环境、门禁、图像集中监控管理系统(以下简称监控系统)是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,其监控对象是机房内动力设备及机房环境。建设监控系统对充分利用人力资源,加强维护支持手段的建设,保障设备稳定运行和机房安全,提高劳动生产率和网络维护水平,实现机房从有人值守到少人或无人值守,促进机房维护现代化具有积极的促进作用。机房监控系统提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,实时遥测、遥信、遥控、遥调、遥视等功能,同时提供手机短信自动提示告警,显示并打印告警信息、告警或故障的分类统计、故障派修及故障单的管理、自动查修辅助、自动复测消障等功能对机房集中监控管理。









监控项目:





动力设备子系统:高、低压配电屏、UPS

、蓄电池、发电机、开关电源等设备





环境监控系统:机房温度和湿度、漏水检测







空调系统:精密空调、非智能空调、新风机(抽湿机)





安防子系统:

门禁管理、烟感、微波/

红外防盗、玻璃破碎器





图像子系统:视频监控









本系统采用三级架构:SC

(监控中心)—SS

(监控站)—SU

(监控单元),监控中心(SC

)是整个机房监控系统的核心,采用开放式的计算机Ethernet

网结构,运行TCP/IP

协议,能与MIS

系统连接;它由前置机、多媒体监控工作站、管理工作站、数据库/

通信服务器及网络设备等组成,各设备之间用Ethernet

网互连,构成一个高速局域网,进行监控数据的处理与通信。





系统亮点:





1

、先进的告警专家处理功能:将采集的故障或告警信息根据时长、种类等进行分类,归纳为不同告警级别,通过专家处理软件快速进行故障定位和分析,手机短信息、语音等多种手段逐级上报,保证所有重要告警能及时发现和处理,并为运维人员的考核提供依据。





2

、先进的手机短信反查功能:监控系统不仅提供了短信告警功能,而且还提供了机房维护人员利用手机短信查看机房内的设备运行情况,远程控制机房内的设备(开关空调等)使机房维护人员不管在身处何时何地,都能对机房进行监控管理。







3





、WEB

服务功能






:监控系统可提供WEB

服务,实现利用浏览器来监控管理。







4





、完善的故障派单、回单等闭环流程





:针对被监控设备的故障,监控中心的管理员向负责该设备的维护人员发出派修单,维护人员处理完故障后派修单返回给监控中心,同时监控系统的实时监控数据对故障的维修过程时间进行记录,通过闭环的管理,加强维护工作的管理和过程跟踪,从而提高维护水平,提高绩效。







5





、良好的扩展性和兼容性





:在动力环境集中监控管理系统的建设中,让建设方感到头痛的一个问题是如何将众多厂家的系统融合在一个管理平台上统一管理,从而实现系统扩容时的可选性与扩展性。为了实现这一目的,电总在99

年颁布了《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通信协议》的技术要求,2002

年中国移动总公司也组织了B

接口程序测试。根据这一要求,我公司严格按照电总99

年版标准通信协议,并第一批通过中国移动总公司B

接口程序测试。软、硬件全部自主开发,采用开放式平台模块化设计,既能将其他兄弟厂家的动力环境集中监控系统纳入到我公司的系统中,实现系统信息资源的共享与统一管理,又能与自有的图像监控系统、智能门禁监控系统、配线架监控系统、网管系统等融合成一套功能强大的综合管理系统。









系统优势:





l




系统软件、硬件均为自主开发,拥有版权;





l




系统软件、硬件采用模块化设计,可保证系统的平滑升级,为局方的二次开发以及根据局方的要求进行特定化设计提供了可能,决无后顾之忧;





l




系统的数据采集仪采用集约化、专业化设计,减少了冗余,为用户节约投资;





l




采用多级隔离技术,监控系统本身的故障不会对被监控设备产生影响;





l




系统设计全面考虑了电力通信站设备状况,可将国产、进口设备,智能与非智能设备,环境监测等全部纳入监控网;支持

64

个机房的接入;





l




全中文显示,人机界面友好,操作简单、方便;





l




系统采用统一的

TCP/IP

协议,符合当今网络的发展趋势,具有良好的扩展性和兼容性;





l




组网方式灵活多样,支持多种传输资源,混合组网;









更详细资料或系统演示版请咨询索取:





深圳佳创达科技有限公司

 



黄生






0755




84270287



8008



13510909771



QQ



892174345



E_mail



0755hjq@163.com

机房动力环境图像集中监控管理系统_调整大小.jpg (48.81 KB, 下载次数: 10)

机房动力环境集中监控系统

机房动力环境集中监控系统
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-17 06:19 , Processed in 0.089047 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表