对漏电保护系统的小疑问

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-12 23:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

平时我们 看到的  如 TN-C 系统     有个系统接地线 好象叫DE  我一直不懂起什么作用   从零点那里引出的  你说保护接地吧

一般设备外壳只要接地保护就可以了  为什么还要他接地呢   是不是从相线到设备再到零线的电流最后都通到那个接地处了呢??  我不懂  有谁能解答一下吗  谢谢    还有我想问下  用的交流电当中  正半周 电流是从相线流到设备 再流到  零线 

                                                       而负半周是不是从零线流到设备再流到相线呢    

还有我想问一下 两个设备一个保护接地  一个保护接零  他们的危害在哪里   漏电时电流怎么流 如果一个保护接地的设备项线短路那怎么会危害到另外一个保护接零的设备上的人呢  ??  这个电流怎么流的  

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-12-12 23:39:31 | 只看该作者
华为代理商

漏电保护器的工作原理及理解方式
漏电保护器的工作原理:
①当电气设备发生漏电时,出现两种异常现象:
    一是,三相电流的平衡遭到破坏,出现零序电流;
    二是,正常时不带电的金属外壳出现对地电压(正常时,金属外壳与大地均为零电位)。
    ②零序电流互感器的作用漏电保护器通过电流互感器检测取得异常讯号,经过中间机构转换传递,使执行机构动作,通过开关装置断开电源。
    电流互感器的结构与变压器类似,是由两个互相绝缘绕在同一铁心上的线圈组成。当一次线圈有剩余电流时,二次线圈就会感应出电流。
    ③漏电保护器工作原理
    将漏电保护器安装在线路中,一次线圈与电网的线路相连接,二次线圈与漏电保护器中的脱扣器连接。
    当用电设备正常运行时,线路中电流呈平衡状态,互感器中电流矢量之和为零(电流是有方向的矢量,如按流出的方向为“+”,返回方向为“-”,在互感器中往返的电流大小相等,方向相反,正负相互抵销)。由于一次线圈中没有剩余电流,所以不会感应二次线圈,漏电保护器的开关装置处于闭合状态运行。
    当设备外壳发生漏电并有人触及时,则在故障点产生分流,此漏电电流经人体—大地—工作接地,返回变压器中性点(并未经电流互感器),致使互感器申流入、流出的电流出现了不平衡(电流矢量之和不为零),一次线圈申产生剩余电流。因此,便会感应二次线圈,当这个电流值达到该漏电保护器限定的动作电流值时,自动开关脱扣,切断电源。
理解:当大功率电动机启动时,电动机内线圈电流是由大到小变化的,并且变化范围较大,超过漏电保护器的动作临界值,所以动作!
通常认为,感性负载对漏电保护器误动作率高,那么为什么像日光灯等感性负载可以直接接漏电保护器呢,就是那个临界值的问题了!

在同一变压器供电的范围内不可以同时采用保护接零、保护接地。因为如果同时采用,两个设备距离很近的话,人如触摸漏电的设备(该设备采用保护接地),且脚踏在采用保护接零保护的设备附近(相当于脚踏在中性线上),这时通过人体的电压几乎相当于相电压220V这是非常危险的。

3#
 楼主| 发表于 2008-12-17 13:52:00 | 只看该作者
华为代理商

有点抽象   谢谢  蛮详细的  如果有图片演示就好了