报警线路是好的,但是开机线路就短路,换了几个探头就好了,下次又出现这种情况.怎么回事.请各位大虾指教.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-5-19 07:38:13 | 只看该作者
华为代理商
我也遇到过,分析应该是内部的输入四个二极管有被击穿的。造成主机上电后,就报回路短路。
3#
发表于 2007-5-21 16:06:35 | 只看该作者
华为代理商
怎么有好 多大不开
4#
发表于 2007-5-21 21:46:46 | 只看该作者
华为代理商

很简单~~这个问题我也遇到过的~~

你先分层断线,在每层用表打一下~~要是这层有短路的就查头子。下面依法照做

5#
发表于 2009-9-22 19:07:29 | 只看该作者
华为代理商
路过
6#
发表于 2009-9-22 19:43:20 | 只看该作者
一般是现场设备有软击穿,有时候从新开机又能正常。