消防控制室和消防值班室的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-26 22:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  有谁知道消防控制室和消防值班室的区别啊?各有什么设备啊?是不是消防控制室级别高于消防值班室啊。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-1-26 23:29:30 | 只看该作者
华为代理商
*一般说仅有火灾自动报警系统没有消防联动控制功能时,可设消防值班室。消防值班室应设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。
*设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。
*消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。
*消防控制室是设有火灾报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施实现报警、灭火、排烟、防火分离等功能的专门处所,也是火灾时灭火作战和指挥中心,具有十分重要的地位和作用。内有设备包括信息分析处理设备,视频处理设备(图像切换,显示,记录设备),以及不间断电源、自动报警电话等。
3#
 楼主| 发表于 2010-1-27 08:48:08 | 只看该作者
华为代理商
太感谢了 终于明白了 情况是这样的我们这有一个商场和写字楼的连体楼,商场是6层写字楼是12层,图纸设计的是在商场一楼设消防值班室在写字楼一楼设消防控制室,但商城和写字楼不是一个单位的所以他们的防盗监控是分开的,但消防却设计在了一起。商场的人流量是非常大的,让写字楼控制商场我感觉很不合适。
4#
发表于 2010-1-27 10:12:50 | 只看该作者
华为代理商
估计您这二栋楼是:6层的是裙楼,12层的是主楼,因此设计师将主楼做为控制中心,裙楼仅做为值班、显示中间,不参与控制。

因其分属于二个管理单位,因此防盗、监控必须分二套值班人员管理才方便。 估计您这二栋楼的消防系统是同一套主机,消防虽然分属于二个地区显示,但集中控制却只有一个控制中心。
5#
发表于 2010-1-27 10:45:20 | 只看该作者
华为代理商

y

我怎么法帖!谢谢!
6#
发表于 2010-1-27 23:35:22 | 只看该作者
感谢分享
7#
 楼主| 发表于 2010-2-2 19:45:03 | 只看该作者
问题是6层的是大型商场,12层的是写字楼,商场有2000多个设备写字楼才500多个设备,而且商场的客流量非常大,把控制室设在写字楼上合适么?图纸是山东建筑工程学院设计研究院给设计的,我在怀疑是不是找学生给设计的啊。