消防系统某一回路电压严重降低如何排除这一故障?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-6-4 22:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
这是我应聘时的一道考题,请指教。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-6-5 22:29:11 | 只看该作者
华为代理商

我认为两点:第一,控制器这个回路的驱动板出现故障了,比如,保险电阻坏。使这个回路的电压从原来的24V降到几伏。第二。这个回路上的设备接线故障,比如串联的过多使这个回路的总电压降低。

3#
发表于 2008-6-6 14:32:03 | 只看该作者
华为代理商

一般是线路出现接地或者是短路,当排也不排除是回路版出现故障.

4#
发表于 2008-6-7 11:59:30 | 只看该作者
华为代理商
一般安以下步骤排除:
1、检查回路卡是否正常,检测母卡供电是否正常。
2、检查回路中的隔离模块是否正常。
3、检查线路是否对地、短路等
4,检查回路中的设备是否有问题,逐一排除。
5#
发表于 2008-6-7 12:42:41 | 只看该作者
华为代理商

我做过这个,1)把故障线路从电路中拆除后,量板子的输出电压是否正常.判断是设备还是线路出故障.

2)输出正常就要到隔离模块后查线路了:1)先查垂直,再查水平.

                              2)先查手报.消报后查烟感温感.

                              3)多数是烟温感的故障引起的.

6#
发表于 2008-6-7 12:55:29 | 只看该作者
heheheheeeeefrefefef
7#
发表于 2008-6-8 20:09:38 | 只看该作者
谢了,不错,是个好东西
8#
发表于 2008-6-8 20:23:12 | 只看该作者

很有见解

9#
发表于 2008-6-10 20:03:31 | 只看该作者
大家都很专业啊,我新手一点不懂
10#
发表于 2008-6-11 17:08:35 | 只看该作者
 朋友都说的不错嘛,我也是这么查的!先查线路,再查设备!