UPS系统蓄电池放电时间的估算

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-8-7 08:56:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

fficeffice" />

为了提高有线电视前端供电系统的安全性与可靠性,旗县分公司基本都配备了前端UPS系统,了解前端UPS系统蓄电池正常放电时长是进行UPS系统维护的重要条件之一。因电池放电时间与放电电流、环境温度、负载类型、放电速率、电池容量等多因素相关,故实际放电时间无法直接用公式推导出。

我们可以先通过以下公式估算出UPS系统蓄电池平均放电电流:

蓄电池平均放电电流IUPS负载功率P÷(Ev×η)

其中蓄电池组平均放电电压Ev可取蓄电池组标称电压与放电终止电压的中间值(标称12V的单块蓄电池平均放电电压取11.25V)UPS效率η一般取0.8

求出电池平均放电电流后,再算出放电倍率(放电倍率=放电电流÷蓄电池标称容量),即可从电池在各温度下放电曲线图上查出相应的放电时间。如果没有蓄电池放电曲线图,可依据以下规律估算放电时间(蓄电池放电时间蓄电池放电容量÷蓄电池平均放电电流):

放电倍率为0.05C,蓄电池放电容量≥标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.1C,蓄电池放电容量≈0.95倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.2C,蓄电池放电容量≈0.85倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.3C,蓄电池放电容量≈0.8倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.4C,蓄电池放电容量≈0.75倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.5C,蓄电池放电容量≈0.7倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.6C,蓄电池放电容量≈0.65倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为0.8C,蓄电池放电容量≈0.55倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为1C,蓄电池放电容量≈0.4倍标称容量(环境温度25℃)

放电倍率为2C,蓄电池放电容量≈0.3倍标称容量(环境温度25℃)

以杭后分公司为例:UPS负载功率1400W蓄电池组平均放电电压Ev=90V8块标称12V100AH的蓄电池串联,平均放电电压11.25×890V)。

蓄电池平均放电电流I1400÷(90×0.8)≈19.4A

放电倍率=19.4÷1000.2C, 此放电倍率下,蓄电池组放电容量≈0.85倍标称容量。

UPS系统蓄电池放电时间≈(0.85×100)÷19.44.38小时。

 

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-7 10:41:18 | 只看该作者
华为代理商
感谢分享!
3#
发表于 2008-8-7 12:39:37 | 只看该作者
华为代理商

GB/T2887-2000GB/T2887-2000GB/T2887-2000GB/T2887-2000GB/T2887-2000