楼内共有摄像机225个,供电方式是在消控室集中供电,在每个楼层的弱电间,都设有一个配电箱,配电箱里有一个主的楼层的空开.还有两块小闸.  摄像头终端接的都是220V转12V的变压器,我选的电源线缆是:RVV3*1.5 的. 请问线缆选用是否可行,还有空气开关应该选用多大的. 主空开,和两块小闸, 请高手来帮忙!!!谢谢!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-8-28 16:19:52 | 只看该作者
华为代理商

你的交流电源线只供摄像机用吗?如果是,空开选小型号的(空开具体小型号我模糊),10A以下吧

如果是225个共用一条220V的电源线的话:空开就要跟据你的摄像头的额定工作电压

但是你线小了点,换4的,空开10A 就行了(这空开是控制225台的开关)

3#
发表于 2008-8-28 16:35:44 | 只看该作者
华为代理商

楼层配电箱选择C16空气开关即可,机房选择带漏电保护的双极C32空气开关 (二楼所述10A以下的空气开关可能市场没有销售)。

电源电线选择RVV2*1.0即可,无须三芯线材,如果摄像机供电电流不大,则不需要1.5mm2

    小知识:常见的有以下型号/规格: C16、 C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,即持续32A的电流15分钟之后,空气开关开始工作断电。