光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 664|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[原创] 施工用电设备防雷接地有哪些要求 雷百汇防雷接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-21 11:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
雷百汇避雷针商城经营销售各类防雷产品,欢迎有需要的朋友前来咨询选购,www.leibaihui.com  电话:15517169835
施工用电设备接地与防雷的安全控制要求
1.施工现场低压供电系统接地方式应符合下列规定:
(1)施工现场由专用变压器供电时,应采用变压器低压侧中性点直接接地的TN—S保护系统;
(2)施工现场由专用发电机供电时,必须将发电机的中性点直接接地,并采用TN—S保护系统,且应独立设置;
(3)施工现场直接由外电变压器供电时,其基本接地、接零方
式应与外电供电系统保持一致。当外电为TN—C系统时,电源进入施工现场后,应改接为TN—S系统;
(4)在同一供电系统中,不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
2.施工用电保护接零与重复接地应符合下列规定:
(1)在接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)连接。
(2)保护接零线应符合下列要求:
①保护零线应自配电室、总配电箱进线处的中性线(N线)上引出。
②保护零线的统一标志为绿/黄双色绝缘导线,在任何情况下不
得使用绿/黄双色线做负荷线。
③负荷侧保护零线(PE线)必须与工作零线(N线)相隔离,严禁保
护接零线与工作零线混接、混用。
④保护零线上不得装设控制开关或熔断器。
⑤保护零线的截面不得小于相应工作零线截面。与电气设备相
连接的保护零线截面不得小于2.5mm2的多股绝缘铜线。
(3)架空线路终端、与电源变压器距离超过50m的配电箱,其保护零线应做重复接地。
3.施工用电接地电阻应符合下列规定:
(1)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。
(2)在TN接零保护系统中,重复接地应与保护零线连接,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
4.雨期施工防雷保护应遵守下列规定:
(1)位于山区和多雷地区的变、配电装置应安装独立的防雷接地装置。
(2)施工现场的高耸建(构)筑物和高度20m以上的金属架构物(垂直提升装置、脚手架等),若在相邻建(构)筑物的防雷装置的保护范围以外时,应按规定安装防雷装置。
(3)防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-12 21:48 , Processed in 0.082462 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表