想请朋友帮忙算下用什么样的电线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-7-19 18:53:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

绿色的地方是监控室,在一楼,黄色的线是2,3,4,5楼,每层楼安装4个监控摄像机,摄像机均采用前端变压,在摄像机附近安装12V 2A的直流变压器。黄色的线是每层走廊,长度约为70米,每个摄像机间隔25米左右,每层楼高5米,现在想从监控室出去一组单芯铜线,沿着红色的线直接到五层的走廊,然后每层都用一条1.0平方的铜包铝的RVV2*1.0的护套线把每层的四台摄像机并联,然后四条走廊的黄色线并联到红色的单芯铜上,而且,这条红色的单芯铜上还要给3台TPLINK的16口千兆交换机供电,我想知道这组单芯铜,我用2.5平方的够用不?怎么计算,谢谢大家啦。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2016-7-20 08:34:27 | 只看该作者
华为代理商
你把单个摄像机的功率*摄像机的数量再加上交换机的功率*交换机的数量的总和除以220得到的是总线的电流,再根据电流的大小确定用什么样的线材。一般来说1平方的铜线的电流最大为5A。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2016-7-20 15:58:14 | 只看该作者
华为代理商
自己顶一下,希望有人来帮忙
4#
 楼主| 发表于 2016-8-2 15:12:20 | 只看该作者
华为代理商
不用考虑电压降吗
5#
发表于 2016-8-7 19:56:42 | 只看该作者
华为代理商
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
6#
发表于 2016-8-7 19:57:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
7#
发表于 2016-8-7 19:57:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
8#
发表于 2016-8-14 14:34:44 | 只看该作者
2.5有点奢侈了,1.5足以