          近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统在生产生活各个方面的使用越来越广。人们在受益于微电子的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。在雷雨季节,我国很多地区特别在南方地区,电梯遭受雷击而发生故障停梯的情况经常发生,其中不乏伴随出现烧毁电子板的情况,且通常烧毁的大部分是电梯控制箱内的主微机板或信号处理板。出现此类故障会造成电梯的紧急制动停止,并有可能对电梯乘客造成恐慌甚至受伤。特别是高层电梯,电源线、通信线路较长,受感应的线路较长,这是出现雷击停梯故障甚至烧毁电子板的主要原因。对高层建筑中的电梯防雷,应该采取以下系统的防雷措施。
          一般来说,对于框架结构的建筑,机房地板、顶板内都有纵横交错的钢筋网,网格尺寸也比较小,可以利用板内钢筋构成屏蔽网格。但四周墙壁除四角柱子处有钢筋外,墙壁内无钢筋,需要根据计算的网格宽度值,采用扁钢或圆钢设置屏蔽网格,并与机房地板、顶板、柱子内的钢筋做好等电位连接,构成法拉第笼式的屏蔽。
           除了做好机房屏蔽,设备也应做好屏蔽。对于控制箱,应与机房内设置的局部等电位接地端子板连接。机房内部局部等电位接地端子板通过结构柱内钢筋接地。控制箱的外部金属盖板应盖好,不得敞开。机房内部电源线、控制线等,应穿金属管或金属线槽敷设,金属管、金属线槽断开处也应进行跨接。
电梯轨道上下两端应接地。为此,应在电梯井道内设置接地干线,接地干线上下两端应接地,中间每三层与楼板内钢筋做等电位连接。电梯轨道上下两端与接地干线连接。机房法拉第笼式屏蔽网应多点接地。机房内的配电箱PE线、电梯控制箱、起重机、金属管(线槽)、金属门窗、电源防雷器、信号防雷器等均应与机房内的局部等电位接地端子板连接。