光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1035|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

消防安装

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-5-24 10:01:30 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
  一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!!!急急
来自: 微社区
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2015-7-4 22:06:36 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
会不会有强磁干扰
来自: 微社区
3#
发表于 2015-7-5 06:49:58 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警就可以,证明是重码。如果是控制模块或监视模块。也有可能是电阻短路造成的。
4#
发表于 2015-7-5 06:52:13 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
有可能是重码造成。去掉那个点位。如果主机不报警,也不报丢失。就可以确定是重码的原因。如果是控制模块或监视模块。电阻短路也会造成报警。
5#
发表于 2015-7-5 06:53:30 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
可能是重码造成的。
6#
发表于 2015-7-5 06:55:36 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
qwe130584 发表于 2015-5-24 10:01
一个点位不管装什么都是报火警,现场一切都检查了,一切都是正常,这是为什么,没有重码,求解啊,!!! ...

是重码造成的
7#
发表于 2015-7-5 06:58:43 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。
8#
发表于 2015-7-8 16:03:15 | 只看该作者
有可能是重码。去掉这个点位试一下。如果主机点位还在。也不报警就可以确定。
9#
发表于 2015-8-15 21:10:59 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
15829513922 发表于 2015-7-5 06:49
有可能有重码,你把这个点位去掉以后。看一看主机上是否还有这个点位,是否还报警?如果点位还在,但不报警 ...

你好,请问消防监控穿什么线啊?谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-1 11:29 , Processed in 0.200618 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表