报警阀组季度模拟测试检查步骤fficeffice" /> 1、检查进水检修阀的启动状态,或用手工(顺时针关闭逆时针恢复开启)的方法检查检修阀启闭状态,并检查阀锁链。 2、查出水检修阀的启闭状态,或用手工(顺时针关闭,逆时恢复开启)的方法检查检修阀启闭状态,并检查阀锁链。 3、工(顺时针关闭,逆时针恢复开启)的方法检查阀体上部压力表检修阀启冼状态,并读取压力数值。 4、用手工(顺时针关闭,逆时针恢复开启)的方法检查阀体下部压力表检修阀启闭状态。 5、目测检查测试管道球阀启闭状态。 6、目测检查信号管道阀启闭状态。 7、目测检查排水阀启闭状态。 8、目测结合触摸检查各管路接口。 9、目测检查报警阀组件(压力表具、压力开关、延时器、水力警铃、阀体、管边、管线)的外观。 10、听观察方法,结合阀体上部及下部压力表读数,检查系统保压情况。 11、手工顺时针关闭出水检修阀。 12、手工顺时针关闭进水检修阀。 13、恢复进出水检修阀正常开启状态。 14、手工开启测试管道球阀,测试检查压力开关报警信号传输以及水力警铃鸣响动作。 15、恢复测试管道球阀正常关闭状态。 16、观察静听系统阀组测试后,阀组存在两处短时间排水现象属正常情况。一为水力警铃排水管排水;二为延时器排水管排水。再次核对压力开关、监控阀信号是否解除,恢复正常。 17、最后复查系统阀组相关各部阀是否恢复或处于正常工作状态。 a、进水检修阀(常开) b、出水检修阀(常开) c、排水阀(常闭) e、测试管道球阀(常闭) f、信号管道球阀(常开) 18、结束湿式系统阀组测试检查。(见湿式报警阀组检查记录表) |