监控,对讲,道闸,门禁我想走一根光纤到监控中心,问题来了怎么合理布光纤不浪费。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-2-5 16:57:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
大致思路是每个单元一个光纤收发器,是对讲用的 。每栋一个光模块交换机,是给数字摄像机用的。报价是每个系统一根4芯光纤。问题来了怎么合理布光纤不浪费。控制室在左下角位置。

QQ图片337.png (75.54 KB, 下载次数: 22)

一期总平

一期总平
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2015-2-5 17:33:55 | 只看该作者
华为代理商
如果地下室是通的,可以考虑全部走地下室桥架。 每栋楼一根光纤是最省钱的,但楼栋的单元与单元需要网线连接。

每栋楼每个单元一根4芯光纤是最方便的,可考虑:楼宇对讲与视频监控各使用一纤,另外还有二芯备用。 光纤很便宜的,光纤收发器也不贵。如果相节省,就考虑1光2电的收发器,这样一芯光纤就可以支持:楼宇对讲网口+视频监控网口。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2015-2-5 17:25:16 | 只看该作者
华为代理商
这要先看你室外管网怎么建设的再规划路径啊
3#
发表于 2015-2-5 17:25:21 | 只看该作者
华为代理商
这要先看你室外管网怎么建设的再规划路径啊
4#
发表于 2015-2-5 17:25:29 | 只看该作者
华为代理商
这要先看你室外管网怎么建设的再规划路径啊
6#
发表于 2015-2-6 11:44:02 | 只看该作者
我们可以根据您项目的要求提供针对项目的整体解决方案及技术支持,详聊QQ:2355323554
7#
发表于 2015-2-6 21:38:56 | 只看该作者
楼上正解!不过
8#
发表于 2015-2-9 11:01:44 | 只看该作者
可将各楼串行连接,级联数量根据设备的性能,一般在8--15级联
9#
发表于 2015-2-12 01:10:52 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
可以先分几条支干出,然后再几个单元集中拉到主干。
10#
发表于 2015-2-12 16:18:46 | 只看该作者
我不建议级联我觉得五楼的方案还是比较合理的;