1)正常的开机顺序
    由于一般负载在启动瞬间存在冲击电流,而UPS内部功率元件都有一定的安全工作区范围,尽管
我们在选用器件时都留有一定的余量,但是过大的冲击电流还是会缩短元器件的使用寿命,甚至
造成元器件损坏。因此 ,在使用时应尽量减小冲击电流带来的损害。

    一般UPS在旁路工作时,抗冲击能力较强,我们可以利用这一特点在开机时采用以下方式进行:
先送市电给UPS,使其处于旁路工作,再逐个打开负载,先开冲击电流较大的负载,再开冲击电流较
小的负载,然后UPS面板开机,使其处于逆变工作状态。开机时千万不能将所有负载同时开启,也
不可带载开机。

2)关机顺序

    关机顺序如下:先逐个关闭负载,再将UPS面板关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组
充电。如果需要UPS输出,将UPS完全关闭,则再将输入市电断开即可。

3)后备式UPS的使用
    后备式UPS一般在市电状态下没有负载检测功能,只靠输入保险丝起保护。如用户使用时不注意
这点,在市电时很容易带载过大,虽然市电状态下,UPS还可能继续工作,但一旦市电异常转电池
逆变工作时,UPS就会因过载保护而关机,严重时会造成UPS损坏,以上情况都会造成输出中断,给
用户带来一定的损失。因此在使用后备式UPS时应特别注意不要带载过量。


4)长效型UPS的使用
    长效型UPS由于采用外接电池组以延长供电时间,外接电池的好坏直接影响到UPS的放电时间。
因此在使用长效型UPS时应特别注意电池的使用和保养。关于电池使用保养问题的详细说明请参
阅以后内容。

    由于长效型UPS外置电池与UPS主机是分开的,相互间由电池连线连接,一般正常使用时不会有
什么问题,但是当用户在装机或移机时,就会需要进行重新连线,在连线时应注意以下几个问题:
   
电池连接时电压极性要正确;
    ②电池与主机之间的连线先不要连接,等UPS市电输入产生充电电压后再连接。即UPS先上市电
      再接电池(后备长效机以及C系列6KVAS以上机器则应该先接电池,否则无法开机)。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2010-5-5 12:10:40 | 只看该作者
华为代理商
多谢楼主分享资源,谢谢
3#
发表于 2011-4-22 10:59:08 | 只看该作者
华为代理商
受用
4#
发表于 2011-6-19 10:35:45 | 只看该作者
华为代理商
UPS蓄电池维护难题
  
  UPS(不间断电源)以其体积小、效率高、无噪声振动、维护费用低、可靠性高等优点,已广泛应用于通信、电子计算机中心、重要数据中心、工业自动化控制中心等重要场所。作为UPS的核心组件,UPS蓄电池组的好坏直接决定了UPS整体性能, 各大运营商对于蓄电池的检测越来越重视。但是传统的测试工具在面对冗长的产品线以及个性化设计的UPS产品时往往捉襟见肘,无所适从。
  
    
  
BTS全在线蓄电池测试维护系统全新的测试维护理念:  
1.彻底解决几十年来蓄电池容量放电测试的安全隐患问题
2.独家首创电池组全在线安全深度放电和充电
3.独家首创蓄电池容量放电测试带来节能环保效益

一、BTS背景
目前通信机房蓄电池容量放电测试安全隐患分析


通信电源是通信网络的基础,蓄电池又是整个通信电源的最后一道屏障,历来都是电源维护工作的重点与难点。据通信系统近来的数据统计,在电源设备导致的通信中断事故中由蓄电池引发的事故占到了七成。由于蓄电池内在性能的复杂性及不可见性,到目前为止,除容量放电测试外,很难有一种方法能对蓄电池性能进行全面定性、定量的测试和维护。蓄电池,特别是通信机房的蓄电池引发的事故一旦发生,就会引起巨大损失!因此,各通信运营商为确保通信网络的顺畅运行,纷纷加强了对通信机房蓄电池的维护,同时制定了详实、严格的维护规程。通常要求定期对电池组进行核对性放电试验和定期容量放电测试。


通信机房蓄电池容量放电测试的目的:

了解电池组的剩余容量,即了解电池组应急供电能力;
让长时间处于浮充状态的电池组得到深度充放电,以保持电池组的活性,即保证电池组的应急供电能力和延长电池组的使用寿命。
二、全在线放电技术定义及维护技术对比


全在线放电技术定义


所谓全在线放电技术指被测电池组通过在线串接“全在线蓄电池测试系统”提升在线供电电压,使被测电池组以自动稳流或恒功率对在线负载设备进行供电,从而实现被测电池组恒流放电测试或恒功率放电测试,达到安全节能的维护效果。

如何安全实现通信机房蓄电池容量放电测试?
只要能实现电池组“分组全在线深度放电和充电!”

BTS系统简述


BTS系列电池组安全节能维护系统是一种集在线式放充电系统、离线式放充电系统、在线单体充电系统、电池组单体检测系统(无线蓝牙技术)于一身的智能化仪器设备。该仪器设备内置高性能工控机和液晶显示器,具有强大的电池测试维护管理功能,用户只需输入必要的参数,进入相应的菜单,系统便自动进入电池的测试及数据处理。
BTS系列电池组安全节能维护系统功能之一 ——在线式电池组放充电系统,极具智能性,具有多重保护程序,多层保护参数,另配合硬件上的多重保护功能,具有极高的系统稳定性与可靠性,确保实现电池组的全在线安全深度放电。
另外,系统设计创新理念能将电池组放电时的能源进行回收和利用,顺应国家节能与环保的潮流。
我司已成功推出分别适用于48V、220V及UPS蓄电池系列维护系统。方便的操作,智能化的管理,稳定可靠的运行,使得本系统成为电池组测试维护管理的首选工具,同时也必将成为各大电信运营商降低运营成本和彻底解决通信机房电池组放电测试安全隐患的首选方案。


BTS系统功能


●集在线式放充电系统(-48V)、离线式放充电系统(48V)、在线单体(2V/6V/12V)充电系统、电池组单体检测系统(无线蓝牙技术)于一身;

●在线测试过程不影响测试电池组对通信设备的正常供电,安全性能高;
●系统输出具有稳压限流、稳流限压控制保护功能,以及输出过电流、过电压关机保护功能;
●单体电池在线检测采用无线蓝牙技术,维护检测操作简便,系统维护工作安全性高;
●所有参数可以直接在仪器设备自带的工控机上进行设置和自带的液晶显示屏上进行显示,无须再携带PC进行操作;
●系统PC设置一路交流备份电源,以便时时查阅、读取、拷贝测试数据。


BTS系统特点


●系统创新地实现了电池组全在线安全放充电维护;
●在线放电过程没有任何明火现象,仅有机器本身的工作热量,温度极低;
●多重保护应用,确保了在线维护过程的安全;
●节能式维护理念,真正意义上实现向维护工作要效益;
●测试全程提供智能化提示,单人即可轻松测试;
●单体监测采用无线测试模块(蓝牙技术),简化了整个测试过程,降低了蓄电池维护的劳动强度;
●整个操作平台简洁明了,使用方便;
●工控机技术,海量数据处理能力,确保系统稳定可靠;
●超大全彩TFT液晶显示屏,直观清晰,单屏即可监视全部电池参数;
●采用轨迹球鼠标,操作方便自如;
●配备多个USB接口及RS232接口,方便数据读取及系统功能拓展;
●机身采用强化刚板、整体喷塑,强化系统抗干扰能力的同时让仪表更加坚固、耐用;
●万向轮设计,滚动灵活,让仪表搬运更加方便;
●军工级软线、特制接线柱,完全满足大电流放充电要求,让系统性能稳定可靠;
●灵活的供电方式:本系统可以采用48V被测电池组供电,也可以采用交流220V供电;


  
  北京中恒瑞捷科技公司有限公司研发、设计和生产具备国际领先水平的系列蓄电池测试维护仪表:BTS全在线蓄电池测试维护系统、蓄电池在线负载、蓄电池在线充放电设备、蓄电池电导仪、蓄电池内阻仪、蓄电池测试分析管理软件、蓄电池在线监控系统、蓄电池组放电容量测试仪、蓄电池容量测试仪、蓄电池无线监测系统、蓄电池组智能充电设备、蓄电池组智能充电设备、智能单体电池活化仪、蓄电池单体充电器等蓄电池维护检测仪表。更多电池测试仪表请登录我们网站查询(http://www.zhonghengst.com),诚招代理商,欢迎OEM配套销售。
  
  北京中恒瑞捷科技公司有限公司 销售热线:010-87689455 传真:010-87683244 邮箱:zhonghengruijie@163.com 网站:http://www.zhonghengst.com/
5#
发表于 2011-6-24 09:54:58 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享

图腾机柜
6#
发表于 2011-7-18 11:31:10 | 只看该作者
多谢

下来学学
7#
发表于 2011-7-19 10:24:40 | 只看该作者
多谢

下来学学
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-18 05:46 , Processed in 0.089453 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表