组联模块问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-22 17:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

地下室组联模块又现问题了,报火警。我们用的是利达一系列产品。一个模块带五只无址温感,从第二只开始,信号电压就只有3点几了。我想知道的是无址温感里面有五个接线的点。我们的线,二根黑线是接一起的,红线是不是应该一根接在正常的点上,一根接在只有插上温感才有电压的那个点上?

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-22 18:06:58 | 只看该作者
华为代理商
告诉大家您使用的是什么品牌的,什么型号的产品。 最好参考相关说明书看看是否接线错误,或其中某一只温感损坏?
3#
发表于 2008-7-22 18:07:47 | 只看该作者
华为代理商
可以先用替换法看是否设备有问题,如果排除设备问题再看接线是否正确。通常无址烟温感都有3个接线端A、B、C,假设A端接正,则负端B进C出,最后是在A、C端加个匹配电阻。你可以这样试下,组连模块先接一个烟/温感和匹配电阻,如正常再继续接另外烟/温感。
4#
 楼主| 发表于 2008-7-22 18:12:18 | 只看该作者
华为代理商

谢谢

无址温感的最后一个温感都得带一个双极管的吧?就是你的说电阻吗?

 

5#
发表于 2008-7-22 18:37:29 | 只看该作者
华为代理商

你看下产品说明书,通常加的是电阻

6#
发表于 2008-7-24 11:52:07 | 只看该作者