光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1787|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

气体灭火系统半年定期检查、测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-23 19:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

1、前期检查的内容及标准同“每日检查内容及标准”111项。fficeffice" />

2、烟烙尽钢瓶容器阀阀体各组件无裂痕或变形。

3、钢瓶各接线处与钢瓶无泄漏。

4、钢瓶的固定夹具无松动。

5、释放配管无锈蚀、变形或裂痕。

6、各管路及喷嘴的连接、各管路接口处安装牢固。

7、各管路的固定架和夹具无松动。

8、各电器配管无锈蚀、变形或裂痕。

9、各电器配管的固定架和夹具无松动。

10442R控制盘的各接线无松动。

11442R控制盘主电源的供应独立且连续不断。

12442R控制盘辅助电源供应正常。

13、探测器表面清洁,无擦伤、油渍及油漆等。

14、警铃工作正常。

15、蜂鸣器及闪灯工作正常。

16、紧急停止开关工作正常。

17、电气手拉开关工作正常。

18、手动/自动选择开关工作正常。

19、主用/备用选择开关工作正常。

20、压力开关工作正常。

21、气体释放指示工作灯工作正常。

22、瓶头阀电磁阀电磁启动器工作正常。

23、选择阀电磁启动器工作正常。

24、动作后消防控制中心的信号反馈正常。

25、防护区的开口情况、防护区的用途无变更。

26、防护区内的可燃物的种类、数量、分布情况符合设计规定。

27、防护区外的疏散通道保持畅通。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-23 20:28:33 | 只看该作者
华为代理商
谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-2 03:42 , Processed in 0.098984 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表