1、前期检查的内容及标准同“每日检查内容及标准”1—11项。fficeffice" /> 2、烟烙尽钢瓶容器阀阀体各组件无裂痕或变形。 3、钢瓶各接线处与钢瓶无泄漏。 4、钢瓶的固定夹具无松动。 5、释放配管无锈蚀、变形或裂痕。 6、各管路及喷嘴的连接、各管路接口处安装牢固。 7、各管路的固定架和夹具无松动。 8、各电器配管无锈蚀、变形或裂痕。 9、各电器配管的固定架和夹具无松动。 10、442R控制盘的各接线无松动。 11、442R控制盘主电源的供应独立且连续不断。 12、442R控制盘辅助电源供应正常。 13、探测器表面清洁,无擦伤、油渍及油漆等。 14、警铃工作正常。 15、蜂鸣器及闪灯工作正常。 16、紧急停止开关工作正常。 17、电气手拉开关工作正常。 18、手动/自动选择开关工作正常。 19、主用/备用选择开关工作正常。 20、压力开关工作正常。 21、气体释放指示工作灯工作正常。 22、瓶头阀电磁阀电磁启动器工作正常。 23、选择阀电磁启动器工作正常。 24、动作后消防控制中心的信号反馈正常。 25、防护区的开口情况、防护区的用途无变更。 26、防护区内的可燃物的种类、数量、分布情况符合设计规定。 27、防护区外的疏散通道保持畅通。 |