我一般会以下几步完成UPS及电池配置方法:

   1、根据负载核算出UPS的功率大小;例:UPS 选用 80KVA

   2、选定UPS品牌,这里要查一个外接电池电压参数;例:外接电池电压  384V(正负192V)

   3、确定后备延时,与客户沟通;例:后备2小时

   4、最后一步通过计算方法确定电池组的数量;(注意:这里的一组是指32只为一组;因为外接电池电压384V,我选用UPS电池一般是12V每只,即12×32=384)

   计算方法:AH=P×T/外接电池电压=80000×2/384=417 (可能有人会问80KVA,不能等同于有功功率,呵呵,,,这里就没细算了,也可以用80KVA乘功率因数,再进行计算。)

   根据UPS配置电池,就到这里结算了,417AH,相信都看明白了吧。呵呵,,,,如果选用12V400AH的电池就是32只,貌似还没听说过有400AH一只的电池,我的建议可以配12V 100AH  32×4=128只  或   12V 200AH  32×2=64只   ,别忘了,这是一组哟,怎么连接,就专业的施工即可。