疏散指示和应急照明可以用一个回路么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-4 10:01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教一下,疏散指示和应急照明可以用一个回路么? 那疏散指示常开,怎么控制呢。





分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-11-4 23:28:40 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
可以的来自: Android客户端
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2014-11-4 23:29:34 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
疏散和应急灯都是平时通电 断电电池工作来自: Android客户端
4#
发表于 2014-11-10 11:08:18 | 只看该作者
华为代理商
如无特殊要求,可以共用一个供电回路。
疏散指示按要求是带自备电源的,平时由供电回路供电及充电,停电时自备电池工作。应急照明如是带自备电池的,同样是断电时由自备电池工作。
如果应急照明是不带电池的,那就在断电时由UPS或备用供电回路供电,那疏散指示同样由UPS或备用供电回路供电。