主控显示219个设备丢失,该如何处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-8-20 08:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主控显示219个丢失,去现场查看红灯都闪工作正常,该如何处理,2号板1回路的所有设备全部丢失,不知道是线路问题还是回路板的问题 (1回路连的是4,5,6,7层所有设备)如何查找线路
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2014-8-20 11:28:51 | 只看该作者
华为代理商

为什么没有人帮我啊,回答下吧
3#
发表于 2014-8-20 12:21:38 | 只看该作者
华为代理商
没有看懂,,什么品牌的主机?最好有照片,,
4#
 楼主| 发表于 2014-8-20 14:50:34 | 只看该作者
华为代理商
就是1回路所有的设备报丢失,如何处理 有几种可能
5#
发表于 2014-8-30 20:49:50 | 只看该作者
华为代理商
查是不是接地了
6#
发表于 2014-8-31 18:44:08 | 只看该作者
重新注册一下试试
7#
发表于 2014-8-31 19:12:43 | 只看该作者
主机重启一下,应该是线路接地死机造成的以前遇到过
8#
发表于 2014-9-6 20:09:06 | 只看该作者
你可以检查一下主板上的反馈线是不是虚接了。我以前也遇到过这样的问题。
9#
发表于 2014-9-17 08:05:23 | 只看该作者
你的问题没有问清楚啊