特来讨教一个“配置灭火器”的问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-7-3 08:35:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
    地下室变、配电房,建筑物顶层电梯机房是否一定要独立配置灭火器?如果地下室设置了消火栓(消火栓箱内有灭火器),变、配电房在灭火器的保护范围之内,是否可以用消火栓内的灭火器而不在地下室变、配电房独立配置灭火器?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-7-3 13:59:35 | 只看该作者
华为代理商
    地下室变、配电房和建筑物顶层的电梯机房的火灾种类如与机房外不相同时,应列为独立的计算单元,独立配置灭火器;对设在其它楼层内面积很小的配电间,如已处于灭火器的保护范围内时,可不需独立设置灭火器。
3#
发表于 2008-7-4 12:14:41 | 只看该作者
华为代理商
谢谢
4#
发表于 2008-7-5 16:36:30 | 只看该作者
华为代理商
3Q