2 DDC控制器配置原则 fficeffice" /> 2.1 设备台数集中的场所 冷站、锅炉房、换热站、变电所均为设备集中场所,均应选择大容量DDC控制器。例如:Honeywell、Excel5000、XL-500、Siemens600、MBC。XL-500I/O点为128、MBC,可带I/O模块80个(每个I/O模块为1或2或4点),均可以扩展。 例如,某工程投标书:XL-500模拟和数字输入输出混合用时650元/点,纯数字输入输出为400元/点。XL-50模拟和数字输入输出混合用时850元/点(上述只考虑控制器的单价,不包括传感器和执行器)。 从经济条件下考虑由上述可见,有条件选用大容量的DDC控制器是合理的。 2.2 流程相关的设备需求,应配置同一控制器 按流程相关的设备需求应配置同一控制器,这样便于调试和运行(监视)维修。例如:同一冷站控制器监视、控制、管理除冷水机组、冷冻泵、冷却泵、补水泵外,还应包括距冷站安装距离较远的冷却塔、膨胀水箱。热源系统中的锅炉、锅炉一次循环泵、锅炉给水泵、热交换器、二次采暖循环泵及与锅炉有关的交换器、循环泵、补水泵、膨胀水箱(其中包括各不同安装位置)也应放同一控制器。 2.3 按运行时间和季节配置控制器 按上述配置,有的设备是属于夏季运行、冬季停机,有的冬季运行、夏季停机,有的全年运行。下面分析一般工程设备的运行季节。 夏季运行设备:冷水机组、冷冻泵、冷却泵、冷却风塔、专用供冷站的变配电设备。 冬季运行设备:采暖用热水燃油锅炉、采暖用热交换器、锅炉热水循环泵(一次)、采暖循环泵(二次)、燃油锅炉供油泵、锅炉给水泵(除工程中的生活热水用蒸汽燃油锅炉换热时为四季用外,其余为冬季运行)、地热、热风幕用热交换器及相关的循环泵、补水泵、膨胀水箱等。 全年运行设备:生活热水用蒸汽燃油锅炉及蒸汽锅炉补水泵、软化器、软化水箱、凝结水箱、凝结水泵、空调补水泵、空调膨胀水箱、空调机、新风机、风机盘管行)、生活热水用热交换器及循环泵、游泳池用的加热器、循环过滤泵、加药器、给排水设备、送排风机、电梯、照明、供配电设备、分水器、集水器,供回水旁通阀(指供暖地区)、水池、生活与消防合用的水箱等。 可将全年运行安置在一个控制器上,这样便于按季节维修控制器时,系统运行不受影响。 2.4 系统出现2条及以上通讯总线时的配置 2.4.1 无网络控制器 有的产品中央工作站与现场控制器DDC通讯中的只加转换器无有网络控制器,例如:Excel500中央工作站通过xpc-500或Q7055转换器后,可以连接3条C—Bus总线,每条可接29台DDC控制器。SiemensS600中央工作站通过538-675换器可接4条BLN总线,每条可接100台DDC控制器,控制器之间工作中需要通信的,在无条件安置在一台控制器时,要尽量安置同一条C-Bus或同一条BLN总线上,这样可以确保通信不受工作站故障影响,仍然能满足通信的工艺要求。例如:冷站控制器与膨胀水箱、冷却风塔的控制器不在同一控制器上,但两台控制器应下挂在同一总线上。 2.4.2 有网络控制器 有的产品中央工作站与现场控制器DDC通讯中间需安装网络控制器。例如:Johnson产品中央站与DDC控制器之间需要安装网络控制器,这样就存在不同网络控制器下挂的DDC控制器在任何1个网络控制器故障情况下不能通讯,因此,这样的系统工作中有通讯要求的应安置在同一网络控制器下挂总线上。 2.5 按监控对象的安装地点进行配置 当监控对象安装较集中,同一房间相邻房间和相邻楼层时,又是相互无关互相独立应充分运用DDC控制器容量布置在一台控制器上,如果有富裕I/0点,布线长度又在产品允许范围内,而且是独立的不需要与其它DDC通讯的点都可以布置在一个控制器上。(SiemensI/O线最长ffice:smarttags" />230m,DI/DO:14AWG-22AWG、AI/AO:18AWG-20AWG)。 2.6 DDC控制器不同的配置比较后,再做推荐方案 对工程中根据监视、控制、管理设备的使用功能和分布地点,现场需求,采用不同的控制器配置不同方案,需要综合比较才能决策推荐方案。例如,某工程设备分布、功能、监控内容管理需求己确定可以考虑DDC配置条件,采用XL-500集中配置,还是采用XL-500通过Lon-Bus总线扩展方案,或者采用XL-500和XL-100组合方案。当采用MBC扩展方案还是采用MBC和MEC组合方案,甚至于还有MEC扩展与多个MEC配置方案,都需要做一定工作后,从性能价格比,使用维修等综合比较后再做推荐方案。 2.7 DDC控制器监控目标为空调机、新风机时的配置 在高层建筑中,有很多相同的功能、相同平面的楼层,空调设备布置为同一平面位置同一设备台数。DDC控制器一般都选择1台中型控制器控制2台空调机或新风机,或设备台数多时应选用大型控制器。此种配置采用不同控制器分别监视、控制、管理朝南和朝北较为合理。这样在编制开机、停机时间上,设定温度上均能按组(朝向),甚至于按楼层和朝向分组编制时间表运行更加便捷。 3 DDC控制器监视、控制、管理原则 DDC控制器是建筑设备自动化最重要的组成部分,它能编制存储程序,使设备按程序运行,可采集设备各种准备、运行、故障状态传输到工作站,并接受工作站的各种命令及时传输给设备及执行机构去完成命令,由此可以看到DDC控制器在系统中的重要作用。 DDC控制器对建筑物内的空调通风系统,热源和交换系统、冷冻和冷却系统、变配电系统、公共照明系统、电梯和扶梯等系统进行监视、控制、管理。但在设计中要执行国家、各部委规程、规范、规定的要求,下面谈谈笔者的看法。 3.1与消防设施的界面 3.1.1 DDC控制器不能监控消防专用设备及设施 属于消防专用设备及设施的有:水灭火用消火栓、喷淋水泵、防排烟用排烟机、正压送风机、防火卷帘、电梯回降首层、消防电梯、消防电梯集水坑污水泵、火灾应急照明、疏散指示标志灯、应急广播、供消防设施供电电源、消防专用贮水池和专用高位水箱。 3.1.2 DDC控制器监控正常工作与火灾发生用的设备及设施 (1)地下层排烟机:通常设计中在正常工作时兼作排风机。但一种为双速电机单风道系统,低速为正常工作时排风用,DDC控制器应该监控。高速为火灾时用,由火灾控制器监控。另外一种为双电机,两台电机不等容量时,往往小风量电机为正常工作时排风用,DDC控制器应该监控。另一台大风量与小风量风机均在火灾时用,由火灾控制器监控; (2)地下室送风机:有些工程将地下室送风机兼作火灾时送风用,满足规范要求50%排烟量。这类设备DDC控制器在正常工作时应监控,作为送风机用。在火灾时由火灾控制器监控起、停,并打开专用新风阀,关闭回风阀; (3)生活与消防合用贮水池或高位水箱; 当生活和消防合用贮水池时,水位下降到稍高于消防水位信号,由DDC控制器检测后发出低水位报警,并且停止生活给水,值班人员查找原因,应向水池内注水,并设稍低于溢流水位时DDC控制器发高水位报警(如果设置给水电动阀,接到高位信号后,应立即关闭给水电动阀),值班人员查找原因。当水池水位低于消防水位,火灾控制器接收低水位信号并发出低水位报警信号。 当生活和消防合用高位水箱时,水位下降到稍高于消防水位,由DDC控制器检测后,应立即让给水泵输水,但若出现水位降底至消防水位时,不能供生活水 (利用生活给水管安装标高来限止),此信号由火灾控制器接受信号后发生报警,值班人员查找原因。当高位水箱水位稍低于溢流水位时,DDC控制器发高水位报警的同时,要立即停止给水泵工作。 3.2 与配套电控设备的界面 3.2.1 有电梯集中监视盘 在选用电梯集中监控盘工程中,DDC控制器没有必要对电梯监控轿箱位置只监视运行状态和故障。 3.2.2 不设电梯集中监视盘 不设电梯集中监视盘工程中,一般只监视运行状态和故障报警。若监视轿箱位置时,采用“北京德生国盛信息系统工程有限责任公司”二进制编码器作法,这样可以节约很多DI点。例如,30层建筑可节省25个点。 3.2.3 污水泵 一般高层建筑工程中均有污水泵,而且配套电控,它是按液位(配套)自动起、停。因此,DDC控制器不应监控起、停,只监视故障报警、手自动状态、运行状态、也不用选择液位传感器。但业主订购污水泵要明确提供液位传感器和外引监视点所用端子排,并要求配套厂家将DDC控制器所需的接点连接到端子排上。 3.2.4 变频生活给水泵 很多工程采用恒压力变频给水系统。基本上电控设备是配套电控,水泵的起、停根据压力自动运行。因此,DDC控制器只监视故障报警、手、自动状态、运行状态。只需配套厂家将DDC控制器所需的接点连接到端子排上。 |