1.5平方线220伏接到立杆,然后前段变压接球机,可以带几个球机请问???
距离有150米左右.


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-6-23 18:00:13 | 只看该作者
华为代理商
1.5平方线的线最大可过约15安的电流,按15A的电流、220V的电压算,即最大功率为3.3KW,这里就乘一个系数0.7吧!约2.4KW.一个球机的电压是交流24V,电流按3A算,即72W(实际的球机约60W).2.4KW/72W=33个。(已经留有余量)  220V的电压,150米压降应该不太大,以实际万用表测的电压为准。
3#
发表于 2014-6-23 18:06:33 | 只看该作者
华为代理商
1.5平方的线最大电流约15A,220V的电压,即功率为3.3KW,乘以系数0.7后2.4KW,一个球机24V,电流3A,则72W.故2.4KW/72W=33个 150米的距离对220V的电压压降应该不大。(实际电压以万用表测得的数值为准)
4#
发表于 2014-6-23 18:09:21 | 只看该作者
华为代理商
1.5平方的线最大电流约15A,220V的电压,即功率为3.3KW,乘以系数0.7后2.4KW,一个球机24V,电流3A,则72W.故2.4KW/72W=33个 150米的距离对220V的电压压降应该不大。(实际电压以万用表测得的数值为准)