消火栓稳压泵频繁启动,也没有见哪里漏水。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-8 15:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消火栓稳压泵频繁启动,怎么查。检查了各出水接口都正常。请大神指点一下 查哪里,是什么原因会造成这现象。


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2014-4-9 23:03:28 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 liqiangrz 于 2014-4-9 23:06 编辑

止回阀坏了,换水泵出口的止回阀,可以用补足压力关闭闸阀的方式来确认,如果把水泵出口的所有闸阀全部关闭压力降不下来的话,就可以确认是止回阀坏了,再一个一个的打开闸阀看哪一路管道泄压,就可以确认是哪一管道上的止回阀坏了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2014-4-8 21:16:57 | 只看该作者
华为代理商
检查一下电接点压力表,一般都在室外,会不会表本身有问题。
4#
发表于 2014-4-10 20:42:58 | 只看该作者
华为代理商
楼上说的也对
5#
发表于 2014-4-10 22:27:48 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
止回阀问题,另查“安全泄压装置”。来自: Android客户端
6#
发表于 2014-6-23 19:08:31 | 只看该作者
我们正常安装电接点压力表为1.6Mpa的,但压力上限设定为4、下限设定为2.5;最好将电接点压力表更换为0.5~1Mpa的.