十万火急 消防泵控制柜面板上的报警器 响 是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-1-26 22:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有启动信号  就会响?手动能启动,一合闸 就报.




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
推荐
发表于 2014-4-19 19:00:03 | 只看该作者
华为代理商
    你提的问题太笼统了,水泵控制柜报警有两种,第一种是外控联动设备动作而报警,这一种是消防启动报警信号,第二种是故障报警,就是主电路(包括电机部分)出现了故障发出的报警信号,如是第二种的话首先对热继电器进行复位后再试,如问题依然存在就不要再试了,要对线路电机进行检查了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2#
发表于 2014-2-10 15:16:02 | 只看该作者
华为代理商
那是消防报警,如无起泵信号,就要检查消防控制柜的二次回路
3#
发表于 2014-2-11 12:17:19 | 只看该作者
华为代理商
你的控制柜内二次线路动作了,有可能按钮按下,需要复位,就正常了
4#
发表于 2014-2-15 16:25:51 | 只看该作者
华为代理商
有解除按钮的
5#
发表于 2014-4-17 17:17:37 | 只看该作者
消火栓按钮被人按下去了