工作中遇到2个问题,向同行老师讨教:
1)排烟风阀手动报警正常,但自动报警没有反映,一般会是什么原因?
2)如果模块有问题可以修理吗?
谢谢!
使用道具 举报
手动报警正常,您是如何报警的? 是手动拨动阀,让其反馈信号→反馈至模块→主机报警 (这样正常,说明报警线路不存在问题);
上述正常后,远程控制不正常(即自动不正常),重点查24V供电电源,模块24V电源输出,阀驱动电磁铁...... 模块坏的话,通常不容易修,也不好修,修过的模块要是故障不报警造成火灾,后果谁承担?
谢谢楼上2位的指教!