集中供电 110个摄像头 8台硬盘录像机 ups的选型。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-5 14:28:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
集中供电 110个摄像头 8台硬盘录像机 一台电脑系统主机 ups 用多大功率的合适啊  高手请指教.

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2014-4-6 20:58:20 | 只看该作者
华为代理商
110 个电源 110*25W=2750
八台录像机  8 100W*8=800
一台电脑  350W
一共需要  3850W    最少也得需要5000W.建议用8000_10000的UPS
3#
发表于 2014-5-9 17:26:49 | 只看该作者
华为代理商
如果你不用视频分配器,只用硬盘录像机,硬盘录像机就要有环通功能,监视器也不纳入供电,摄像机按枪机算,每台8W,那么以上三种设备的总功率为:8W*110*1.3(损耗)*1.3(余量)+350W*8+350W=4637W。UPS容量=4637W÷0.8(UPS输出功率因数) ÷0.8(UPS主机最理想负载为输出功率的80%)=7.2KVA,一般UPS容量为整数,建议选用10KVA的主机。
4#
发表于 2014-5-26 10:20:01 | 只看该作者
华为代理商
你算一下设备的总功率,除以0.7得出UPS的kVA大小,时间长短通过电池调整