北京狮岛高手来看看。是不是绝症!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-11-15 15:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近狮岛主机sd2200系统中出现3个回路的001号点报火警,换新的设备依然还是保火警。把设备拆了,线不接,依然报火警。通过排查后,排除了重码的可能。各位高手,到底怎么回事了。这3个点,曾经莫名其妙的好过一段时间,现在这个问题又出现了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-11-15 20:11:00 | 只看该作者
华为代理商
应该 是线路接地造成的吧
3#
发表于 2013-11-20 14:40:50 | 只看该作者
华为代理商
不知道你的SD2200是那一年产的,最简单的办法是取消001这个号码,换一个空号代替就行了,当然你得懂得编程。或者取消这个号码或跟附近号码重码。
4#
 楼主| 发表于 2013-11-22 15:37:24 | 只看该作者
华为代理商
lsq001 发表于 2013-11-20 14:40
不知道你的SD2200是那一年产的,最简单的办法是取消001这个号码,换一个空号代替就行了,当然你得懂得编程 ...

编程是不动了,如何人为让他重号,crt显示不就会出错了!
5#
发表于 2014-4-15 18:55:32 | 只看该作者
华为代理商
手动取消这个点试试
6#
发表于 2014-4-16 06:25:26 | 只看该作者
没有重码的话,有可能主机程序出错了。
7#
发表于 2014-4-16 20:18:58 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
查线路绝缘,可以考虑断开怀疑的一段线路(被断的设备要屏蔽),找到故障线路后替换线路。来自: Android客户端