单点可以切下电源,为何联动就切不下来电源。




分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2014-1-22 19:50:37 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 xfnijing 于 2014-1-23 19:37 编辑

程序编对了吗
3#
发表于 2014-1-23 19:32:37 | 只看该作者
华为代理商
也可能是在同一时间联动的设备多了,24伏电压降的太厉害,切不下来电了,可以将联动设备分批设置不同的延时试试
4#
发表于 2014-2-6 09:31:18 | 只看该作者
华为代理商
继电器拔了吧
5#
发表于 2014-2-6 12:39:01 | 只看该作者
华为代理商
脱扣线圈的电流较大,所以联动时不易脱开。你用AC220脱扣线圈,加一个DC24V继电器转换就可以了
6#
发表于 2014-2-12 17:14:51 | 只看该作者
1、强切模块没有编入程序
2、强切模块没有启动中继器,从而没有使强切分励脱扣切断电源!
7#
发表于 2014-2-15 16:23:52 | 只看该作者
同意三楼的观点,你可以把那个强切边上加个开关电源,用开关电源的DC24V去切脱扣