商场里面的消防广播和商场服务台的广播应该怎么切换

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-10-23 08:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请问商场里面的消防广播和商场服务台播放的背景音乐广播,应该怎么接线才不会让它们发生冲突,应该增加哪些设备 。






分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2013-10-23 08:32:41 | 只看该作者
华为代理商
消防广播和商场背景音乐广播是共用喇叭吗? 如果是共用, 则消防广播盘一般支持自动强切功能,只需要把背景音乐的音频接到广播盘后面端子上,消防报警时会自动切换到消防逃生广播内容。

如果不是共用喇叭(即消防广播和商场广播是二套独立系统),则在机房增加消防强切电源、消防强切/强插模块就能实现自动切换。  
3#
发表于 2013-10-23 19:11:17 | 只看该作者
华为代理商
2楼正解!
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2013-10-23 19:58:03 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法
5#
发表于 2013-10-23 20:57:30 | 只看该作者
华为代理商
不是有专门的广播模块吗,带有2组触点,2组的公共点接共用的喇叭,2组的常开接消防用功放,2组的常闭接背景音乐的功放:没有广播模块也可以用普通控制模块加一只2组以上触点的继电器代替。