光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 923|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

消防疏散照明、疏散指示标志的持续供电时间是90还是30分钟呀.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-16 09:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
疏散照明、疏散指示标志的持续供电时间是90还是30分钟呀. 具体参考哪个规范,相关条款。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-9-16 11:36:35 | 只看该作者
华为代理商
楼层高度100M以上要大于30min;低于100M的就20min
3#
发表于 2013-9-16 11:57:44 | 只看该作者
华为代理商
《消防安全疏散标志设置标准》第3.3中,
2 对于一类高层民用建筑、候机楼、公共交通枢纽、火车站、地铁车
站、大中型体育馆和商店及每层建筑面积大于3000m2 的其他大型公
共建筑,地下建筑、人防工程,其应急电源的连续供电时间不应小于
30min;对于其他建筑,不应小于20min;
4#
发表于 2013-9-17 10:11:11 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的说法,明文规定。
5#
发表于 2013-9-23 17:19:24 | 只看该作者
华为代理商
同意二楼说法
6#
发表于 2013-10-10 11:01:05 | 只看该作者
国家有规定的,百度搜一下相关的资料就知道了