一摄像头问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-7 18:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
装了13个摄像头,都是12V电源供电,电源都是串在一起,其中有个是12V防暴的(就像银行用在大门口的那种 ),老是黑屏,黑屏了拿万用表测量BNC头,视频线又是通的,接到主机上又可以用了.过几天又是同样的问题 , 请问谁遇到过这样的问题吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-6-8 08:32:07 | 只看该作者
华为代理商
12伏电源的功率够吗?因为你是串起来的。
3#
发表于 2012-6-8 10:55:27 | 只看该作者
华为代理商
应该是电源问题。可以单独连接一个12V的电源看看。是否还是这种情况。
4#
发表于 2012-6-9 20:29:24 | 只看该作者
华为代理商
要单独接一个12V/2A的电源。
5#
发表于 2012-6-12 09:05:40 | 只看该作者
华为代理商
你是不是集中供电的 呢 ?  如果是的话。看看你的摄像机有没有问题
6#
发表于 2012-6-12 09:15:36 | 只看该作者
差不多应该是电源的问题,我们一般较大功率一体机都是现场220V供电,有时候集中供电时线缆太细压降太大,上电自检都通不过。
7#
发表于 2012-6-12 09:40:24 | 只看该作者
电压太低了。
8#
发表于 2012-6-12 16:40:45 | 只看该作者
描述太不清,不知道你是直接视屏线接了硬盘录像机还是中间接了抗干扰器什么的,如果是电压问题,万用表一答就知道了。。。
9#
发表于 2012-10-5 15:36:40 | 只看该作者
很好的答案,谢谢了
10#
发表于 2012-10-7 10:00:25 | 只看该作者
应该电源功率不够