水流指示器的安装有何规定?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-8-28 13:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
答:水流指示器的安装应符合下列要求:
(1)   水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格,型号应符合设计要求.
检查数量:全数检查.
检查方法:对照图纸观察检查和检查管道试压和冲洗记录.
(2)   水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致;安装后的水流指示器浆片,膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰檫.
检查数量:全数检查.
检查方法:观察检查和开启阀门放水检查.