光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2559|回复: 16
打印 上一主题 下一主题

松江飞繁1825模块

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-7-19 21:18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
初始接触松江产品,求助1825模块详细接线图!先谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-7-20 06:16:51 | 只看该作者
华为代理商
1825这个模块有多个版本(样式)了。。不知道你用的是一个年代的产品,
3#
 楼主| 发表于 2013-7-21 19:01:35 | 只看该作者
华为代理商
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?
4#
发表于 2013-7-21 19:42:30 | 只看该作者
华为代理商
谭亮 发表于 2013-7-21 19:01
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?


也不是这种?
5#
发表于 2013-7-23 09:16:22 | 只看该作者
华为代理商
谭亮 发表于 2013-7-21 19:01
现在最新才出来的,2组输出,是有源输出还是无源输出?需要有源输出是否跳线?

松江所有HJ-1825控制模块的常开常闭输出者是无源的,也就是两个同时可以同时动作的常开常闭开关,要不要跳线,要看你要控制 的设备是否需要DC24电源动作它,如果要就需要从模块进线24V,GND,跳线,(如送风阀,强切,声光等),如果控制的设备只需要一个无源常开常闭干接点,不需要DC24V电源,那就不需要跳线,直接从两组常开常闭开关接出,(如卷帘门,电梯迫降等)
6#
 楼主| 发表于 2013-7-25 18:11:28 | 只看该作者
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?
7#
发表于 2013-7-25 18:58:54 | 只看该作者
谭亮 发表于 2013-7-25 18:11
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?

不需要
8#
发表于 2013-7-26 14:54:21 | 只看该作者
谭亮 发表于 2013-7-25 18:11
明白了,谢谢!反馈端需要终端电阻么?

松江的产品都不用加电阻的!
9#
发表于 2013-7-28 05:59:33 | 只看该作者
请问松江的模块有对反馈线断路或者控制线路断路报故障吗?模块有检查线路的功能吗?
10#
发表于 2013-7-28 07:49:56 | 只看该作者
本帖最后由 tanping119 于 2013-7-28 07:52 编辑

凡是满足新国标的规范的模块0---在输出端、输入端都要有检测功能,,不过有些厂家在设置这些功能(检线)时,采取了另一种做法,,骗过主机对模块的检线功能。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-20 14:34 , Processed in 0.097129 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表