因工地没有电源了,只剩下这个DC12V5A电源,长期给一个模拟半球摄像机供电,不会烧坏它吧。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-8 08:34:31 | 只看该作者
华为代理商
只要电压相符,不会损坏摄像机, 但要注意电源功率过大,纹波也变大, 过大的纹波易造成摄像头干扰和工作不稳定。    还有一个就是不节能哦。
3#
发表于 2013-5-10 15:40:25 | 只看该作者
华为代理商
呵,哥门,电源12V电流是5A ,你摄像机电压不变,你用的电流,是跟据你的摄像机功率来决定的,呵,,U=IR  。 U不变,R也是不变,所以I也就定了,所以不会因为你多少A的电源,就全部加到摄像机上,QQ:1628632816
4#
发表于 2013-5-11 12:45:48 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
没有问题的,可以长期使用。
5#
发表于 2013-5-13 21:23:31 | 只看该作者
华为代理商
5A 是这个电源的额定电流 也就是不能超过就行