消防控制室内设备的布置应符合哪些要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-6-16 09:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
消防控制室内设备的布置应符合哪些要求?哪个规范有这些内容,谢谢。



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-6-16 10:59:50 | 只看该作者
华为代理商

1设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
5集中火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3-1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
3#
发表于 2013-6-17 09:28:23 | 只看该作者
华为代理商
还应尊守256制度
4#
发表于 2013-6-17 18:15:58 | 只看该作者
华为代理商
规范上有要求!
5#
发表于 2013-6-20 18:20:31 | 只看该作者
华为代理商
主机的放置方便操作和维护即可。另外要设置应急照明灯和119电话,控制门也要防火门。