请教冷冻机组设备的开关顺序及操作规程?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-8-14 09:06:29 | 只看该作者
华为代理商
[quote user="ligang_w"]请教冷冻机组设备的开关顺序及操作规程?[/quote]


起动顺序:
冷却水塔风机→冷却水塔电动蝶阀→冷冻机的冷凝器电动蝶阀→冷却水泵→水流压差开关信号指示→冷冻机的蒸发器电动蝶阀→冷冻水泵→水流压差开关信号指示→制冷机
停止顺序:
制冷机→(延时5分钟)→冷冻水泵→冷冻机的蒸发器电动蝶阀→冷却水泵→冷冻机的冷凝器电动蝶阀→冷却水塔电动蝶阀→冷却水塔风机


冷冻机组操作规程(根据您的机组实际情况去修改)
一、 每天开机前要了解上一班冷水机组运行情况及故障停机的原因。
二、 检查冷冻水和冷却水系统是否缺水,压力是否正常,检查电源是否正常。
三、 检查冷冻机组油温加热器是否工作正常,油温应在43℃以上,油位(两个视镜中有一个能看到油)、油压是否正常。
四、检查机组所对应的冷冻水及冷却水阀门是否处在开启状态。
五、开启与机组相对应的冷却水泵,再开启与机组相对应的冷冻水泵。
六、检查冷却水、冷冻水温度是否正常。
七、开启与机组相对应的冷却塔风扇,冷却水温度不得低于15℃(若低于15℃不能开机)。
八、 开启冷水机组,并注意观察机组运行情况是否正常。机组运行电流设定值不得大于100﹪。电流指针的摆动,机器有无异常。运行中,根据负荷情况调整冷水机组的运行台数及出水温度,便于机组达到最佳运行状态,严格控制能耗。
机组运行极限值数据为:
⑴.油温范围为43℃~74℃;
⑵.排气温度最高值为91℃;
⑶.蒸发温度最低值为1.2℃;
⑷.蒸发压力最低值为210Kpa;
⑸.冷凝器进水温度不高于32℃;冷却塔设定进水温度范围温度范围26~32℃。
⑹.冷凝器制冷剂压力在运行中保持低于862 Kpa ,冷凝器极限压力不得超过1230Kpa;
⑺.轴承温度不得高于78℃。
⑻.油压差最低不得低于110 Kpa,最高不得高240 Kpa于。
九、按时记录机组数据,记录在运行表中。
十、按时测试冷却水及冷冻水水质情况,及时进行投药工作。
十一、按时停冷水机组,停冷却水泵和冷却塔风扇,冷冻泵运转一段时间后再停泵。
十二、冷冻机组运行时,没有投入运行机组的水阀门不得开启。
十三、各值班运行人员加强学习掌握冷冻机运行时参数,接近临界值时的处理方法。

以上仅供参考。
3#
发表于 2009-8-16 17:05:57 | 只看该作者
华为代理商
外围设备先运行,再主机开机

一般智能化水平高点的机组,相组本身都是一键操作的
4#
 楼主| 发表于 2009-8-17 22:07:55 | 只看该作者
华为代理商
多谢二位老师指点,受益匪浅!
5#
发表于 2009-9-21 11:43:43 | 只看该作者
华为代理商
讲的比较详细,不错,向无私奉献的人们致敬!