海湾08年主机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-4 22:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求助:各位老师,小弟刚做消防维保不久,现遇一问题向老师求助:海湾5000的主机,08年的,现在3回路卷帘门会自动下降,照明配电会跳闸(主机在手动禁止,自动禁止位置)。量电压正常,有一根线有时会接地,过一会又查不出接地。11回路几十个点报故障,然后又恢复,就这样屏幕上不停的在闪。头晕,拜托各位!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-5-5 11:07:57 | 只看该作者
华为代理商
只有自己查,一路一路、一点一点。
3#
发表于 2013-5-5 11:13:49 | 只看该作者
华为代理商
你这个问题,线路的可能最大。
4#
发表于 2013-5-5 12:13:05 | 只看该作者
华为代理商
先把回路线去掉在看主机有没有报故障,然后在看屏幕还闪不闪,量主机那的电压正常不,回路线的阻值是多少,线路有无接地短路,线路问题可能性最大
5#
发表于 2013-5-5 17:18:39 | 只看该作者
华为代理商
同意楼上的观点
6#
发表于 2013-5-22 00:22:36 | 只看该作者
海湾主机时间久了就会有意想不到的故障,有时你把板子拔下来再插上去就好了,原因很简单,接触不良!
7#
发表于 2013-5-23 20:37:50 | 只看该作者
     你说的几十个点是不是在同一个回路上,如果是在同一个回路,你首先用检查是不是有线路对地现象,如没有你应在这个回路上分段一步一步的查,这是这个回路上有一个探测器内部出现了问题。我们经常遇见这样的问题。
8#
发表于 2013-5-23 22:22:11 | 只看该作者
卷帘门下降 切电动作 都是需要24伏的  和接地好像没有多大关系  手自动锁有没有检查是不是坏了 。
9#
发表于 2013-5-24 00:19:19 | 只看该作者
有设备坏了!检查设备吧!