gts5000主机报控制模块故障,详情如下,请问该怎么处理。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-9 19:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机新主机,刚装的,正在调试阶段。报故障的模块有六个,5个风阀,一个电梯破降。分别在四个回路,都是楼层上的。故障模块巡检是连续两次的巡检。该故障模块电源信号均有送到,模块底座均未接错。这四个回路的电源线信号线用万用表的200k和20m测,对地均为1。带上电源信号测得电源正线对信号正线有24v左右的电压。把故障模块直接带在主机后面也是一样。请问如何处理。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:00:41 | 只看该作者
华为代理商
内容问题已解决,还是得靠自己
3#
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:26:13 | 只看该作者
华为代理商
海湾的产品,无故报模块故障有两种原因,1由于线路接地,造成主机乱报故障。2是由于模块没接出线端 ,或者是出线端电源线有问题。主要是电源线出端。
4#
 楼主| 发表于 2013-5-11 12:28:33 | 只看该作者
华为代理商
没接出线端,主机是检测不到那个模块的
5#
发表于 2013-5-11 23:12:02 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 liqiangrz 于 2013-5-11 23:14 编辑

没接上电阻吧,查查反馈端有没有电阻。
6#
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:17:19 | 只看该作者
liqiangrz 发表于 2013-5-11 23:12
没接上电阻吧,查查反馈端有没有电阻。

是电源线出线端的问题
7#
发表于 2013-5-13 17:53:54 | 只看该作者
学习了