喷淋主泵的电源打到自动挡时为什么就启泵?电接点压力表完全不起作用,泵一直工作。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-6-22 09:34:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教高手
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-6-22 09:42:49 | 只看该作者
华为代理商
把所有外线拆除,看是否还出现问题
3#
发表于 2009-6-22 09:46:25 | 只看该作者
华为代理商
查一下线路是否接错了呢,还有电压力表不起作用了是不是表内的接点未打开呢。
4#
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:55:56 | 只看该作者
华为代理商

可是稳压泵是好的啊,主泵打到自动挡后就直起啊?

请教高手
5#
发表于 2009-6-22 11:31:58 | 只看该作者
华为代理商
根据你稳定泵是正常,而主泵自动在工作的前提,可能存在以下问题:

1).如主泵是采用湿式报警阀自动启泵的,湿式报警阀可能存在报警管路漏水的问题,只要报警管路出水就会导致启泵;如报警管路不出水,主泵也在工作的,可能启泵触点行程开关已经存在不能复位的问题,即由原常开变成常闭开关了。

2).如主泵是采用电接点压力表自动启泵的,到达一定的压力主泵不会自动停止:压力表上限触点存在开路的可能,可用万用表逐段检查,直到控制箱内的触点为止。
6#
 楼主| 发表于 2009-6-22 15:30:17 | 只看该作者

湿式报警阀可能存在报警管路漏水的问题,只要报警管路出水就会导致启泵》那就的说报

高手请指教
7#
发表于 2009-6-23 08:47:46 | 只看该作者
是的,只要报警管路有水流通过,压力开关就会被顶起,启泵触点闭合.主泵工作.
8#
发表于 2009-6-24 18:13:48 | 只看该作者
如果排除压力表的问题的话检查一下主机的启泵信号,有些主机是可直接在主机处启动水泵的。
9#
发表于 2009-6-27 10:34:52 | 只看该作者
都有道理
10#
发表于 2009-8-9 21:32:58 | 只看该作者
看看延迟器里是不是水没排掉,可能压力开关一直未复位,延迟器不能自动排水。