光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2731|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

排烟风机的处的防火阀是不是常闭的?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-5-10 12:09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
**************************************************************
[注意]以下内容为网站被黑客攻击后恢复的资源... 发贴会员:huhebate
--------------------------------------------------------------

排烟风机的处的防火阀是不是常闭的,有没有长开的,防火阀怎么区别280°和70°,我这的工程排烟风机施工方说是两用的,能排风还能排烟,挨着排烟风机防火阀是常开的,我看像70°的,但施工方说是280的,阀上也没有标注。还有一点我没弄明白就是,排烟风机排风,不明白怎么排,排烟风道有排烟口,排烟口平时是关着的,打开也要消防主机那控制,怎么能排风呢?

问题:1、排烟风机处的防火阀是不是应该是常闭的,有没有常开的?有没有规范要求,是那个规范?

     2、防火阀如何区别多少度的?

     3、防火阀即使280°是常开的,我这他们装的是监视模块,规范要求当温度到280°停风机,现在就没办法停了。他们这是不是有问题?

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2008-5-16 11:42:16 | 只看该作者
华为代理商

俺觉得280防火阀应该都是常闭的,要不怎么联动风机使啊,也不能确定风机的启动和停止啊。再说了70防火阀装排烟风道里有啥用啊,70度就自动关闭?都呛死了

3#
发表于 2008-5-24 07:57:46 | 只看该作者
华为代理商

1、只要是消防用的排烟机在风机处是要按280°防火阀的,此防火阀是常开的,是在温度达到280°时自动关闭,并连锁关闭风机,

2、防火阀的温度是有厂家按要求装的,标的几度就是几度。它里面的温熔原件耐温不一样。70°防火阀大部分用在空调系统和送风系统,超过70°自动关闭。

3、一般280°关闭连锁关闭风机。控制室只要能接受其关闭信号和风机的停止信号。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-11-2 17:25 , Processed in 0.551170 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表