IDC机房工程设计方案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-3-21 19:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、机房工程设计概述   数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。
  由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。
  本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。
  1.1 设计原则
  吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:
  实用性和先进性:
  采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。
  安全可靠性:
  为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。
  灵活性与可扩展性:
  吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。
    1.2 工程和设备的技术标准
  其他重要标准
  建筑部分参照标准
  国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)
  国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)
  国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88)
  国家标准《计算机机房用活动地板的技术要求》(GB6650-86)
  国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003)
  电力保障部分参照标准
  《低压配电设计规范》(GB50054-95);
  《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93);
  《计算站场地技术要求》(GB2887-89);
  《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92);
  综合布线部分参照标准
  中国工程建设标准化协会标准-建筑与建筑群综合布线系统工程设计规CECS72:95
  Lucent SYSTIMAX结构化布线系统设计总则
  1.3工程范围
  吉通上海公司数据中心机房的施工范围和主要项目是:
  建筑部分
  国产沈飞抗静电全钢活动地板敷设
  不锈钢饰边框大玻璃隔断安装或乳胶漆饰面石膏板隔墙
  高级乳胶漆装饰墙面
  各类门安装
  电气工程部分
  机房动力配电系统;
  机房UPS电源配电系统;
  机房照明及应急照明系统;
  机房直流地极、直流地网及静电泄漏地网;
  配电柜、配电箱制作安装;
  各类用电设备安装;
  配电系统消防联动部分
  空调新风系统
  空调机安装;
  新风系统制作安装、新风机安装;
  排风系统制作安装、排风机安装;
  门禁系统
  入口门处设置不同的进入等级。
  保安监控系统
  设置摄象接头,监控设备。监控设备设在中控室。
  漏水检测系统
  对空调机及其上下水管设置定位漏水检测系统。
  消防报警及自动灭火系统
  采用智能型火灾报警系统,设置烟感、温感探测器。
  采用FM200全淹没式气体灭火系统,使用自动、手动及机械操作。
  *场地监控系统(监控)
  对下述系统及设备提供24小时全天候监控。
  UPS不间断电源
  配电柜
  柴油发电机(如有)
  保安监控
  消防与自动报警系统
  气体灭火系统
  门禁系统
  漏水检测系统
  其他
  1.4项目需求分析
  1.4.1工程简介
  上海吉通数据中心机房可用总面积约为1600平方米。
    1号机房区机柜、计算机及网络设备、精密空调等
  2号机房区机柜、计算机及网络设备、精密空调等
  若:机房层高为3.6米,梁下高为3.1米,活动地板高0.4米,机房设计净高2.7米。
    2.2.2 数据中心机房配电设计主要考虑
  1. 机房进线电源采用三相五线制;
  2. 机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制;
  3. 机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;
  4. 机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP;
  5. 机房配电设备与消防系统联动;
  2.2.3机房动力配电系统
  机房辅助设备动力配电系统
  机房辅助动力设备包括机房专用精密空调系统,机房新风系统及排风系统等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要求配电系统安全可靠,因此该配电系统按照一级负荷考虑进行设计。
  电源进线采用电缆或封闭母线(电源取自建设方变配电室母线),双路电源切换柜(AA1)与配电柜(AP1)并排安装于配电室,采取集中控制,便于管理机房空调设备。
  机房计算机设备动力配电系统
  机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用电源由市电供电加备用供电这种运行方式,以保障电源可靠性的要求;系统中同时考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电供电与备用供电电源引自两个不同的电源点,在机房配电室进行切换,再经过UPS不间断电源对计算机设备供电。
  电源进线采用电缆或封闭母线,双路切换柜、馈线柜并排安装于配电室。配电系统采用集中控制,以便于管理设备计算机用电。
    .2.6机房配电与机房消防报警、灭火系统设计简述
  当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷气前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房配电柜供电电源,即切断非消防电源供电的用电设备。如:空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。
  2.2.7机房用电设备用电容量估算
  1. 机房辅助设备配电负荷PS1=?KW
  2. 机房计算机设备用电负荷PS1=?KW
  2.2.8设备选型
  配电柜施耐德开关
  配电箱梅兰日兰开关
  灯具松业高效荧光灯
  单相插座奇胜
  计算机插座突破
  跷板开关奇胜
  2.3空调新风部分
  2.3.1空调系统说明
  机房环境特点:
  机房中的环境设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小。即机房设备散热量的95%是显热,热量大,湿量小,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。在这种情况下的焓差小,要消除余热必然是大风量。
  此外,因为计算机设备、网络设备24小时不间断运行,所以需要空调系统一年四季不间断地运行。
  同时,根据机房的围护结构特点(主要是墙体、顶面、地面,包括:楼层、朝向、外墙、内墙及墙体材料,及门窗型式、单双层结构及缝隙、散热)、人员的发热量,照明灯具的发热量,新风负荷等各种因素,计算出计算机房所需的制冷量,因此选定空调的容量。
  数据中心机房空气环境设计参数:
  夏季温度23±2℃冬季温度20±2℃
  夏季湿度55±10%冬季湿度55±10%
  洁净度粒度≥0.5μm个数≤18000粒/分米3
  湿度变化率≤5℃/时
  机房的环境是靠空调机来实现的。但是,保证机房的洁净度则要求做到以下几点:
  第一,机房要密封墙体围护结构清洁。
  第二,机房要保持正压,防止脏空气侵蚀。新风做到两级净化,即初效、亚高效 过滤器,从而使输入机房的空气质量大大提高。
  第三,空调机设中效过滤器,并定期更换,从而保证机房循环中不断对空气净化。
  该方案设计可以保证,空气洁净度达到国标要求。
 
  2.3.2新风系统说明
  机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压,并提供新鲜空气。新风应满足两个指标:其一,是每人每小时40立方米;其二,是应占空调系统总风量的5~10%.
  机房四周密封,新风极为重要。应选用新风净化机2台,其单台风量为2500立方米/时。新风采自室外或取自大楼新风室。
  根据国家有关规范和标准规定,计算机房内应设排风系统,用以排除可能出现的烟雾及灭火后出现的气体。
  新风系统内设防烟防火阀。排风系统内设排风阀。阀门既可手动又需和消防报警系统联动。根据消防报警指示要求关闭或开启阀门。
  2.4监控系统
  2.4.1需求及我方建议
  计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,机房数目和机房设备愈来愈多,为满足工作需要,提高机房环境管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术建立管理平台,对保安报警系统、门禁系统、闭路电视监控系统、机房设备等进行管理。
  为此根据这一发展趋势,建议采用美国ALC智能自动控制系统和综合数码影像处理系统。
  我们力求系统设计中的先进型、可靠性、实用性和扩展性。同时体现如下原则:
  严格系统设计方案
  设备选型科学周密
  选择满足系统功能需要的主机
  功能强、操作方便
  在满足各项功能的前提条件下,尽可能降低费用
  2.4.2设计依据
  《民用闭路电视监控系统工程技术规范》GB50198-94;
  《民用建筑电气设计规范》JG5176-92
  《安全防范工程设计程序要求》GA/T75-94
  《工业企业通信接地设计规范》
  《智能建筑设计技术》GBJ232-82等
  2.4.4监控中心
  本系统在总控室设置在网络室。值班人员是按操作密码所赋予的权限进行相应管理控制工作。发生报警事件或其它事件,操作系统会自动以形象的方式显示有关信息和发生声响提示,值班人员从计算机上可以马上了解到信号的发生地、信号类别和发生的原因,从而相应做出处理。
  系统能保证做到没有漏报现象,操作员在中心控制室可以综观全局,了解报警事故发生的时间、地点、原因和采取的措施及实施的效果,同时避免了依赖人手管理所无法预计的事故发生,保证了整个管理水平大大提高。
  2.4.5门禁系统
  系统主要实现来访者的身份确认和通道控制。本系统主要通过在各出入口安装读卡机及电控设备,自动控制大门开关。系统形成一个总体网络,可以全面掌握出入口的运行状态,了解来访者的身份,并为迅速排除治安事件提供科学依据。美国ALC INT-9800智能控制系统内门禁控制模块,提供强大的门禁控制功能,如:照片比对、防反潜(anti-passby)、照卡加密码、反劫持密码、双卡逻辑与判断、照卡启动预设程序、动作连动等等。
  在入机房的大厅、演示厅、网管及计费中心、机房、监控中心、客户办公室、配电室等处安装非接触式感应读卡机,配合电控锁组成高度保安进出管理系统。
文章引自:http://jcdkj.tcsw.cn
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 分享分享
2#
发表于 2012-5-3 09:10:27 | 只看该作者
华为代理商
确实很全啊!!!!!!!!!!11
3#
发表于 2012-5-14 09:19:07 | 只看该作者
华为代理商
谢谢楼主,好好学习一下
4#
发表于 2012-10-15 17:11:17 | 只看该作者
华为代理商
这个可以作为原则和规范!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-9-23 17:03 , Processed in 0.115448 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表