摄像机只要接在立杆上就有干扰

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-5-20 19:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
摄像机只要接在立杆上就有干扰 严重到别的线路都没图 用拿着就没事  哪位高手给解释下
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-5-20 20:25:37 | 只看该作者
华为代理商
多点接地了  将摄像机与立杆做绝缘处理即可解决此问题
3#
 楼主| 发表于 2012-5-20 21:36:17 | 只看该作者
华为代理商
lhw920 发表于 2012-5-20 20:25
多点接地了  将摄像机与立杆做绝缘处理即可解决此问题

作完绝缘好了      是产生电位差了么
4#
发表于 2012-5-21 10:35:14 | 只看该作者
华为代理商
怎么做绝缘啊,我是菜鸟,麻烦楼主说下
5#
发表于 2012-5-21 21:34:22 | 只看该作者
华为代理商
hanxue19930829 发表于 2012-5-20 21:36
作完绝缘好了      是产生电位差了么

怎么做绝缘啊
6#
 楼主| 发表于 2012-5-21 22:36:10 | 只看该作者
万爱可 发表于 2012-5-21 21:34
怎么做绝缘啊

用绝缘支架  或者在支架和摄像机之间加个木块
7#
发表于 2012-5-22 13:51:55 | 只看该作者
前端和设备端产生电位差了
8#
发表于 2012-5-22 22:15:08 | 只看该作者
你的枪是集中供电吗?如果是那有可能有地方的枪电源线有对地,这样你一装杆上就会把电源接地了,引起电不稳或电压低,这样你可以测电压得知,
9#
发表于 2012-5-29 09:23:43 | 只看该作者
我碰到过一次,把摄像机放到护罩里就有干扰,拿出来就没问题,用了最好土的方法,把摄像机和托板用胶布分开的,好了,虽然当时是有点应付,总结出来时接地的问题。