故障现象:厂区动力设备可以正常使用,而单相设备均无法正常使用;

检查故障:厂区几个车间都存在此问题,怀疑是配电间有故障,到配电间检查: 三相电压AB=415V、AC=415V、BC=415V; 单相电压:AN=200V、BN=290V、CN=190V ,这是什么原因?怎么修??? 急啊。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-13 12:29:51 | 只看该作者
华为代理商

1.调整三相不平衡电流

2.检查总零线是否有虚接现象

 

3#
发表于 2007-8-13 13:13:00 | 只看该作者
华为代理商

是不是老的厂区呢?

按照2楼的方法查一下,再检查一下变压器的零线接线柱与导线连接及单相设备的馈出零线是否良好,有可能是零线虚接或断线。

最好的办法是将三相设备和单相设备的电源分开馈出,不要混用,尽量将单相设备的电流调整平衡。

 

4#
发表于 2008-3-12 15:52:33 | 只看该作者
华为代理商
零线可能接触不良!
5#
发表于 2008-3-21 16:23:05 | 只看该作者
华为代理商
分得额
6#
发表于 2008-3-22 22:10:33 | 只看该作者

 不队啊 ~~  我厂有过  零线断了的情况,   但出来的电压 不是 这样得   都达到  380  左右  这又作何解释?