关于消防火灾自动报警回路配管

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-24 16:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
为了防止回路断线丢失探测器,一般自动报警回路都是设计的一条线到底,末端加电阻。但这样在实际施工中有一定难度,工人常常采用T型的配管方式,请问有没有便于施工又不影响回路安全性的配管方式,或者有哪种型号的探测器不需要加末端电阻还能让控制器能感知线路开路情况。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2011-8-25 11:02:32 | 只看该作者
华为代理商
西门子S11系列能满足您的需要,但是需要环形布线,也就是一条回路需要2根双绞线(一进一出)。
3#
发表于 2011-8-25 15:59:34 | 只看该作者
华为代理商
西门子S系列能满足您的需要
4#
发表于 2011-8-26 11:44:25 | 只看该作者
华为代理商
智能用西门子的。这样浪费线
5#
发表于 2011-8-26 15:42:55 | 只看该作者
华为代理商
西门子的要多出好多线 设备也贵